Jump to content

    

IGBT Gate Driver в UPS СИП380А

11 минут назад, beketata сказал:

Если бы ток был "нормальный", то и напряжение на нем было бы 15V, вместо 13,8V.

Это всего лишь Ваша гипотеза, что стабилитрон должен стабилизировать. Может быть он задумывался просто как ограничитель напряжения. Китайская схемотехника в исходном варианте - это конструктор "доделай сам", поэтому ее работоспособность очень сильно зависит от того, насколько глубоко ее допилили наши инженеры. Я думаю, LTSpice поможет Вам ее победить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, wim said:

Это типичная китайская поделка. "Российского" здесь только название.

Обижаете россиян в лице компании "Связь инжиниринг". :biggrin:


Выдержка из инструкции по эксплуатации:


Благодарим вас за покупку ИБП серии СИП380А.
Устройства данной серии представляют собой интеллектуальный высокочастотный ИБП
двойного преобразования с тремя фазами на входе и тремя фазами на выходе,
разработанный нашей компанией, имеющей большой опыт проектирования ИБП.

...
Сделано в России.

Edited by beketata

Share this post


Link to post
Share on other sites

Децимального номера нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, mcheb said:

Децимального номера нет. 

Мало того, на корпусе силового блока нет вообще никаких надписей! Даже бумажных наклеек. Он девственно чист.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 минуты назад, beketata сказал:

Обижаете 

Отнюдь нет. Разработка трехфазного инвертора совершенно бессмысленное занятие, если можно купить готовый китайский. Так все и делают - покупают готовое, лепят свои ярлычки и продают как российское.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

2 часа назад, beketata сказал:

Недооткрытость стабилитрона скорее всего спасают емкости C10 и C12, но выглядит это как-то кривовато.

Ну рассмотрите заряд емкости затвора от конденсатора C10  - напряжение на нём просядет примерно на 13.8*2.2нф/47мкф = 0,001 Вольта

А по факту стабилитрон с R12 и емкости С10 и С12 создают виртуальную землю, чтобы включать затвор положительным напряжением, а выключать отрицательным.  По хорошему надо ставить два стабилитрона и делать одинаковые емкости. Возможно из-за этого и диод с резистором стоит. Фиг его знает о чем думали разработчики.

Вот похожая схема управления IGBT из ИБП PowerWare(насколько помню делает +15 и -6 вольт):

image.png.8d593043a07a7086564c36e3db574ade.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, HardEgor said:

... насколько помню делает +15 и -6 вольт ...

Судя по схеме:
- 1N4746: 18V
- 1N4735: 6.2V

Интересно, какой через них течет ток?

Share this post


Link to post
Share on other sites

0.5мА это в статике, чисто для поддержания уровней. В реальности, когда начнут открываться транзисторы, энергия из конденсаторов будет уходить на открытие и по мере просадки напряжения, ток через стабилитрон увеличится. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 17.07.2019 в 21:54, sergey.ka сказал:
В 17.07.2019 в 21:23, Plain сказал:

схема плохая, начиная с разъёмного соединения

Вполне рабочая схема

 

8 часов назад, beketata сказал:

силовой модуль сейчас находится в нерабочем состоянии

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, beketata сказал:

Интересно, какой через них течет ток?

Перед диодами стоит резистор 100 Ом ограничивающий ток. Могу как-нибудь попозже глянуть.

В 18.07.2019 в 01:23, Plain сказал:

схема плохая, начиная с разъёмного соединения.

Это не разъемное, это паяное соединение, сам такие использую - тестировать удобно, а в рабочую плату впаивается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любое техническое решение можно обсуждать бесконечно. Найдутся и сторонники и противники, каждый со своим списком достоинств и недостатков. У увлечённых творческий процесс не иссякаем. Его можно только прервать.

Это устройство наверно не в одном экземпляре. Его выпускают серийно. Значит неисправность данного узла носит частный характер.

Edited by sergey.ka

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, sergey.ka said:

... Его можно только прервать.

Или прерваться. :biggrin: