Перейти к содержанию
    

Как грамотно разместить термопару в печи?

Господа, у меня самодельная печка.

На потолке закреплена подпружиненная штанга, на конце которой термопара. Штанга слегка прижимает термопару  к плате.

Это правильно? 

Где ее лучше размещать? На компоненте? На контактной площадке? На месте покрытом маской?

В тени или вне ее?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что видел: сверху и снизу на каптоновый скотч к плате две термопары при этом подогнуть проволоку так, чтобы спай термопары прижимался к плате, сам спай не заклеивать

11 hours ago, -=Женек=- said:

Где ее лучше размещать?

если есть возможность закрепите сразу несколько термопар в перечисленных точках и посмотрите разницу температур, у ИК скорее всего она больше чем в конвекционной

поищите в инструкциях на промышленные печи (ремонтные станции) должны быть рекомендации

ЗЫ в промышленной печи термопары из тоненькой проволоки, а не как в китайских мультиметрах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спай рекомендуют прижимать к металлизированному отверстию, либо вставлять в отверстие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 7/16/2019 at 8:24 AM, vervs said:

если есть возможность закрепите сразу несколько термопар в перечисленных точках и посмотрите разницу температур, у ИК скорее всего она больше чем в конвекционной

поищите в инструкциях на промышленные печи (ремонтные станции) должны быть рекомендации

ЗЫ в промышленной печи термопары из тоненькой проволоки, а не как в китайских мультиметрах

Я на первый раз поступил проще. 

Нанес паяльную пасту на плату и стал, посматривая на термометр, наблюдать. Паста должна плавиться при 183 градусах.  Так оно в принципе и было. Последние участки с пастой расплавились тогда, когда на термопаре было 193 градуса. То есть разброс около 10 градусов. Это если голая плата. Если на пасту поставить компонент (конденсатор 1812) видимо прогрев идет медленнее и компонент припаялся при 200 градусах на термопаре, прижатой к свободном футпринту.  В принципе неплохой результат. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 15.07.2019 в 20:24, -=Женек=- сказал:

Господа, у меня самодельная печка.

Где ее лучше размещать?

Если говорить формально, то чем ближе датчик температуры расположен к нагревателю, тем меньше выбег температуры при релейном регулировании. А при ШИМ-регулировании меньше постоянная времени, а значит регулирование температуры работает быстрее...

Ну а чтобы выравнивать температуру в печи делают либо распределенный нагреватель, либо ставят вентиляторы...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 minutes ago, iosifk said:

Если говорить формально, то чем ближе датчик температуры расположен к нагревателю, тем меньше выбег температуры при релейном регулировании. А при ШИМ-регулировании меньше постоянная времени, а значит регулирование температуры работает быстрее...

Ну а чтобы выравнивать температуру в печи делают либо распределенный нагреватель, либо ставят вентиляторы...

У меня есть вентилятор - печка с конвекцией и нижний подогрев

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...