Понижение мощности печи с 60кВт до 30кВт

В 28.06.2019 в 12:43, khach сказал:

Самое простое- сделать отводы от каждой секции 

Скорее всего, это не очень просто сделать - отводы от секций.

Так-то идеальное решение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, majorka65 said:

Если покупать здесь, то около 40 тыр. RobFPGA, не 40кВА, а 48В*40А*36кВт. 

 

Напомню, у автора нагрузка резистивная и потребляет 60кВт.

6 hours ago, a123-flex said:

Скорее всего, это не очень просто сделать - отводы от секций.

Так-то идеальное решение.

По приведенной автором картинке, не так уж слодно проложить отводы... Но, ему решать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Старые 60, а после изменений 30кВт в нагрузке, по 10кВт на фазу. 10кВт/220В=45А. Чтобы на звезде поднять напругу до 220+48=268В габарит автотранса нужен 48В*45А=2,2кВт. Автотрансформатор не всю энергию нагрузки через магнитный сердечник пропускает, поэтому в киловаттных стабилизаторах (Ресантах и т.п.) стоят автотрансформаторы на 150...200Вт.