Добрый день

необходима  синхронизация нескольку включенных последовательно устройств по UTP кабелю

Дальность по кабелю около 5-7м между устройствами

Желаемая стабильность фазы около 200нс

частота имипусльсов 25-50 мкс нестабильна и меняеться

наличие достаточно сильных РФ помех мегагерцового диапазона

Видимое решение . передаем диф импульс по паре от мастер на первый слейв. далее прием для себя и передача на следующий слейв(регенерация)

Интресуют какие то ссылки по данной теме, что есть из микросхем  и  развязка  и защита

 

Бобавлю что поиеря небольшого количества имульсов не архикритична. Главное это хорошая стабильность для принятиых импульсов

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как насчет использования драйверных микросхем от rs-485?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Была подобная тема. Попробуйте поиск.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо .Пробовал , на вскидку не нашел . Но похоже достаточно ясно уже TVD1550 при скорости 50mps имеет фронты в несколько нс. 

Для меня это более чем достаточно. Дальше можно пробовать стандартный вариант rs=485  с согласованной линией  или как  регенераторы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/12/2019 at 12:26 PM, spirit_1 said:

можно пробовать стандартный вариант rs=485.

ADM4857 https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADM4850_4851_4852_4853_4854_4855_4856_4857.pdf

Вполне успешно и давно использую точно для такой цели, причем прямо на несущей. Но питание нужно тщательно фильтровать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this