Jump to content

    

Питание, разводка ПП, заземление

Добрый день!

Имею несколько вопросов:

1. В том случае, если АЦП гальванически развязан с цифровой частью, обязательно ли разделять земляной полигон под АЦП, как то например реализовал производитель на тестовой плате EVAL-AD7799?

2. Имеет ли смысл для цифрового и аналогового питания АЦП использовать отдельные (гальванически развязанные) источники питания и их земли соединять непосредственно под АЦП?

3. Для питания внешнего устройства (усилителя) применена схема питания с виртуальной землёй. Экран этого внешнего устройства следует подключить к виртуальной земле или минусу питания схемы?

 

EVAL-AD7799.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) да 2) да 3) нужно смотреть вашу топологию цепи питания этой вирт. земли.

Напишите цель которую хотите достичь, борьба за мин. шумы, лучшая развязка аналога цифры или что другое.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда вопрос разместил думал как на изображении реализовать. А сейчас задумался, не лучшим ли решением будет два последовательных источника по 2,5 В.? Или источник двух полярный, со средней точкой.?

14 часов назад, Aner сказал:

Напишите цель которую хотите достичь, борьба за мин. шумы, лучшая развязка аналога цифры или что другое.

Первостепенная задача снизить влияние внешних факторов, наводок на усилитель фона сети, статики. От цифровой части АЦП отделяю ADUM-ом.

VG1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Person said:

От цифровой части АЦП отделяю ADUM-ом.

будьте внимательнее с времянками, ADUM даст задержку (CLK от МК к АЦП и данных от АЦП к МК), если его "просто" подключить к SPI, то обмен работать не будет (на полную скорость), предусмотрите еще один канал "обратного" CLK (т.е. от АЦП к МК).

On 6/9/2019 at 8:54 PM, Person said:

Экран этого внешнего устройства следует подключить к виртуальной земле или минусу питания схемы?

если на этот экран попадет статика, то куда она она пойдет и где будет рассеиваться?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, vervs сказал:

будьте внимательнее с времянками, ADUM даст задержку (CLK от МК к АЦП и данных от АЦП к МК), если его "просто" подключить к SPI, то обмен работать не будет (на полную скорость), предусмотрите еще один канал "обратного" CLK (т.е. от АЦП к МК).

Спасибо, учту. Большая скорость мне и не нужна, к тому же ADUM достаточно быстрый.

8 часов назад, vervs сказал:

если на этот экран попадет статика, то куда она она пойдет и где будет рассеиваться?

Если земля устройства не заземлена, то соответственно некуда не утечёт заряд. Главное что бы на сигнальные, особенно на входные цепи снизить влияние.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Person сказал:

некуда не утечёт заряд

Всё сдохнет с первого раза.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дохнет от разности потенциалов наверное. Насчёт организации виртуальной земли вопрос остался. Реализация по примеру изображения (выше) или последовательно два БП по 2,5 В. предпочтительней?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продолжая разгадывать Ваш размазанный по темам ребус, никакой разности потенциалов у Вас нет, т.е. неизвестный источник сигнала математически абсолютно изолирован, а потому может быть подключён к простому виртуальному общему, т.е. двум резисторам делителя питания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment