Jump to content

    

Есть ли промышленные ПЧ с неизолированным входом 0-10В

Необходимо управлять ПЧ по аналоговому задатчику 0-10В. Сталкивались вы что у ПЧ был неизолированный вход 0-10В от цифровой управляющей схемы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А причём тут цифровая управляющая схема, если нужен аналоговый задатчик?

А вообще сталкивались, конечно. Вот, взять хоть FR-S500 от Мицубиси.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Притом, что надо однозначно знать что аналоговый вход ПЧ плавающий. Мне надо сказать заказчику что есть случаи когда аналоговые входы ПЧ неизолированные и нам надо иметь изолированный ЦАП, т.к. наша управляющая схема имеет GND с заземлением на PE. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Секунду. Вы хотите сказать, что может попасться ПЧ, у которого вход управления не отвязан от сети? Я сразу-то и не понял, что имелось в виду.

Очень сомневаюсь. Хотя, если какой-то гаражный самопал...

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Herz said:

Секунду. Вы хотите сказать, что может попасться ПЧ, у которого вход управления не отвязан от сети? Я сразу-то и не понял, что имелось в виду.

Очень сомневаюсь. Хотя, если какой-то гаражный самопал...

Не встречал частотников у которых аналоговый вход был бы изолирован от земли. 
Земля аналогового входа строго соединена с землей на корпусе частотника. 
Изолируют дискретный выходы да и то не все. 
Другое дело что частотники делаются из двух плат. 
Одна обслуживает сигнальные входы-выходы, другая управляет драйверами и вот они всегда изолированы друг от друга. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this