Стоит задача сделать аналоговый выход 0-10В. ЦАП: DAC80508 Texas Instruments.

Минимальное сопротивление нагрузки: 1кОм

Макс выходной ток: 10мА

Попытаться приблизиться к следующим параметрам:

Linearity Error  0.01% of full-scale output
Accuracy    ±0.05%/°C
Settling Time  <3.5 mSec to 0.1% of full-scale output.
Operating Conditions   -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Fusing   Resettable fuse is integrated into design.
Voltage Output:  0-10V 

 

Правильно ли я понимаю, что сделать такой выход на однополярном питании ОУ не получится? Т.к. получить до 10мВ на выходе при диапазоне 0-10В не удасться. Т.е. это только двуполярное питание + калибровка?

Благодарю.

Сергей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Из паспорта следует, достаточно нагрузить выход в нужную сторону и усилить обычным ОУ до требуемого диапазона.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8 hours ago, Plain said:

Из паспорта следует, достаточно нагрузить выход в нужную сторону и усилить обычным ОУ до требуемого диапазона.

Ну т.е. всё равно нужно двуполярное, если точность должна быть 0.1%, т.е.  это 10мВ(в диапазоне 0-10В) макс. на выходе при "0" на выходе ЦАП. Но как получить при "0" на выходе ЦАП реальный 0 на выходе ОУ? Ведь если посмотреть на характеристику ОУ, допустим OPA2227, то там headroom при 10мА равен примерно 1В от отрицательного питания. Спасибо.

headroom.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Оба каскада в классе А, эти картинки не в тему, как и озвученная позолота — подножный корм LM324 справится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

25 minutes ago, Plain said:

Оба каскада в классе А, эти картинки не в тему, как и озвученная позолота — подножный корм LM324 справится.

А можно подробнее?

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ЦАП и усилитель нагружены на резисторы, что означает перевод их двухтактных выходов в однотактный режим, именуемый Класс А.

 

А также, чем Ку задавать собрались, резисторами с какими погрешностями?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

16 minutes ago, Plain said:

ЦАП и усилитель нагружены на резисторы, что означает перевод их двухтактных выходов в однотактный режим, именуемый Класс А.

 

А также, чем Ку задавать собрались, резисторами с какими погрешностями?

Не уверен что LM324 справится, прикрепил его характеристику. У него возможно до 20мВ вместо 0 на выходе, и это при нагрузке 10К, а по графику видно что значительно больше будет при 10мА. Не нашёл выходного импеданса, это настораживает. Или я что-то не понимаю?

headroom_LM324.png

 

КУ наверное 0.1% резисторами - или этого будет недостаточно?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

12 минут назад, Plain сказал:

А также, чем Ку задавать собрались, резисторами с какими погрешностями?

Я немного добавлю...

Вы хотите получить "Linearity Error  0.01% of full-scale output" где? Внутри платы, там где припаян усилитель, на разъеме прибора или метра за 1,5 на кабеле?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

13 minutes ago, iosifk said:

Я немного добавлю...

Вы хотите получить "Linearity Error  0.01% of full-scale output" где? Внутри платы, там где припаян усилитель, на разъеме прибора или метра за 1,5 на кабеле?

На разъёме прибора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Politeh сказал:

На разъёме прибора.

Ну вот тогда считайте от выхода усилителя при 10 мА падение напряжения по "Земле"... И это падение напряжения должно войти в 0.01%...

Или ищите усилитель, у которого есть вывод "земля" и этот вывод тащите на разъем...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 minutes ago, iosifk said:

Ну вот тогда считайте от выхода усилителя при 10 мА падение напряжения по "Земле"... И это падение напряжения должно войти в 0.01%...

Или ищите усилитель, у которого есть вывод "земля" и этот вывод тащите на разъем...

Хорошо. Можете что-то сказать насчёт полярности питания? Т.е. тут без двухполярного не обойтись, чтобы получить 0 на выходе? 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, Politeh сказал:

а по графику видно

Не видно — класса А ни на одном из рисунков нет.

 

Только что, Politeh сказал:

без двухполярного не обойтись, чтобы получить 0 на выходе?

Обойтись, но не обойтись без четырёхпроводного подключения и калибровки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

12 минут назад, Politeh сказал:

Хорошо. Можете что-то сказать насчёт полярности питания? Т.е. тут без двухполярного не обойтись, чтобы получить 0 на выходе? 

При серии 100 тыс шт в месяц вопрос будет существенный. Но при 100 шт в год? Десяток мВ смещения и пульсаций чем подавлять будете? Да и вообще, при "Accuracy    ±0.05%/°C" и особенно "Operating Conditions   -40 to 85°C" аппаратура явно дорогая будет. А в таких случаях стоимость комплектующих 10-15% от стоимости прибора... Так какой смысл экономить на совсем недорогих компонентах питания?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8 minutes ago, iosifk said:

При серии 100 тыс шт в месяц вопрос будет существенный. Но при 100 шт в год? Десяток мВ смещения и пульсаций чем подавлять будете? Да и вообще, при "Accuracy    ±0.05%/°C" и особенно "Operating Conditions   -40 to 85°C" аппаратура явно дорогая будет. А в таких случаях стоимость комплектующих 10-15% от стоимости прибора... Так какой смысл экономить на совсем недорогих компонентах питания?

Понял, спасибо. Тогда буду в направлении двуполярной схемы двигаться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

24 minutes ago, Plain said:

Не видно — класса А ни на одном из рисунков нет.

 

Обойтись, но не обойтись без четырёхпроводного подключения и калибровки.

Класс А, насколько помню, это когда есть средняя точка, допустим на 5В, и сигнал переменный с постоянной составляющей 5В вокруг этой точки изменяется. У меня условие 20кГц макс. частота. Тоже важный параметр, забыл его указать.

Т.е. вы подразумеваете, что при таком раскладе ток в районе нуля будет минимальный, и соответственно выход ОУ будет очень близок к 0. Понял, т.е. в районе 0 в этом случае никаких 10мА никогда не будет при нагрузке 1К. Да, что-то я этого не учёл. Спасибо. 

В общем получается делать нужно двуполярную схему. А как тогда 16 бит получить на 0-10В, если при двуполярной схеме этот диапазон размазывается на -10...+10В ?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст