zombi 0 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба На блок поступает внешнее 12В. Внутри формируются 5В, 3,3В, 1,8В ... Как бы сделать индикацию того что все напряжения в допуске в пределах +-5% ? Дабы при первом включении не тыкать в контрольные точки тестером или осциллографом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Супервизором питания с настраиваемыми порогами. Например, ADM12914. Выходами UV, OV можно не только ресетом дергать, но и просто какие-нибудь светодиоды индикации включать. Или по одному TPS3701 на каждое напряжение. В общем, простор для фантазии есть. Изменено 16 апреля, 2019 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Pengozoid сказал: Супервизором питания с настраиваемыми порогами. Например, ADM12914. Выходами UV, OV можно не только ресетом дергать, но и просто какие-нибудь светодиоды индикации включать. Или по одному TPS3701 на каждое напряжение. В общем, простор для фантазии есть. Сдвоенный компаратор с открытым коллектором и светодиод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, MegaVolt сказал: Сдвоенный компаратор с открытым коллектором и светодиод? 4 минуты назад, MegaVolt сказал: TPS3701 "The device has two precision comparators with an internal 400-mV reference and two open-drain outputs (OUTA and OUTB)" - собственно, нет принципиальной разницы. Больше зависит от того, что там у ТС в кассе/на складе завалялось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 10 минут назад, Pengozoid сказал: собственно, нет принципиальной разницы. Больше зависит от того, что там у ТС в кассе/на складе завалялось. :))) Точно не глянул. Решил что мелкие самые завалящие компараторы буду дешевле. Но в общем не факт. Во тут все оконные компараторы: https://www.digikey.com/products/en/integrated-circuits-ics/linear-comparators/692?FV=ffe002b4%2C2dc06a9&quantity=0&ColumnSort=1000011&page=1&pageSize=25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба Суммировать все напряжения на резистивном делителе (как в блоках питания персоналок), выход сумматора на оконный компаратор из любого сдвоенного компаратора или операционника, на выход - светодиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 40 минут назад, Сергей Борщ сказал: Суммировать все напряжения А если одно будет больше, чем нужно, а другое меньше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Pengozoid said: Супервизором питания с настраиваемыми порогами.. В общем, простор для фантазии есть. Ясно. Всем спасибо. Чёйто хфантазия подсказывает что надо продолжить пользоваться щупами судя по цене и доступности этих оконных компараторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 58 минут назад, zombi сказал: судя по цене и доступности этих оконных компараторов. Можно просто собрать из двух Voltage Detector with open drain, например на 5V - один Active High 4.7V, другой Active Low 5.3V и соединить на один светодиод - если напряжение в норме, то светится. Ну или наоборот если надо чтобы не светился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, zombi сказал: Ясно. Всем спасибо. Чёйто хфантазия подсказывает что надо продолжить пользоваться щупами судя по цене и доступности этих оконных компараторов. По этому я и написал про два любых самых медленных и дешевых компаратора с открытым коллектором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, zombi сказал: надо продолжить пользоваться щупами ... судя по цене и доступности этих оконных компараторов https://www.chipdip.ru/catalog/ic-comparators?gq=lm393 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Pengozoid сказал: А если одно будет больше, чем нужно, а другое меньше? Получим среднее с учетом весовых коэффициентов делителя. Они же резисторы, а не диоды. Можно ноль через еще один резистор прибавить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба А на плате есть МК? А входы АЦП не заведены на все напряжения? А жаль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 9 часов назад, zombi сказал: внешнее 12В ... формируются 5В, 3,3В, 1,8В ... Как бы сделать индикацию того что все напряжения в допуске в пределах +-5% 3 часа назад, Plain сказал: https://www.chipdip.ru/catalog/ic-comparators?gq=lm393 Извиняюсь, не осознал степень жабоудушения — т.е. вообще один светодиод и на все 4 перечисленные напряжения, и ещё на N не перечисленных — тогда вот, из расчёта, по два компаратора на каждое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 30 minutes ago, Plain said: Извиняюсь, не осознал степень жабоудушения — тогда вот, О! То, что доктор прописал! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться