Lmx2315 2 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба У нас был случай - лабораторный источник был настроен на маленький ток , мы этого не замечали и у нас были огромные пульсации . Потому что при включении конденсаторы начинали заряжаться, ток потребления кратковременно вырастал и на это лаб. источник срабатывал, но как-то незаметно для нас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 35 минут назад, Arlleex сказал: сооружу прищепку, предложенную ViKo Это лишнее, потому что "пружинка" является обязательной стандартной комплектацией любого щупа, следовательно, у конкретно Вашего её кто-то тупо стырил, "понравилась солонка ©". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 · Жалоба 17 часов назад, Arlleex сказал: Подключил DC/DC TMR9-1211 по схеме ниже. Тыкаюсь осциллографом на выход - напряжение 5В + шумы ±1В. Ожидались, конечно, не микровольты, но хотя бы обещанные в datasheet 50мВ. Что этому модулю надо еще? Выпаять 2х47мкф на выходе и посмотреть. Из глупых вариантов - где-то нет нормального контакта, проверьте напряжение прямо на выводах модуля, а потом сверьте с напряжением на выводах конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба Насмотрелся за выходные на YouTube разных роликов от Texas Instruments по DC/DC преобразователям и измерениям output ripple noise, воодушевился разницей в измерениях "крокодилом" и "пружинкой", но сначала не верил, что у меня проблема с той же страницы учебника по физике. Оказалось - с той же. Сегодня проверил - шумы в пределах Vpp ~100мВ, что уже меня очень радует. Остался другой вопрос - получается, этот DC/DC настолько сильно фонит и излучает, что наводит немаленький ЭДС даже в куске GND-щупа осциллографа длиной 5см? Ну и в заключение, позвольте узнать назначение и принцип работы конденсаторов, прокинутых с выхода на вход (C3, C4). Работают ли они в паре, раздельно, совместно с входных фильтром (то есть имеют ли они самостоятельное назначение или работают только в совокупности с теми элементами, что обведены в так называемый EMI Filter)? P.S. Благодарю всех участвующих в дискуссии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, Arlleex said: Ну и в заключение, позвольте узнать назначение и принцип работы конденсаторов, прокинутых с выхода на вход (C3, C4). Работают ли они в паре, раздельно, совместно с входных фильтром (то есть имеют ли они самостоятельное назначение или работают только в совокупности с теми элементами, что обведены в так называемый EMI Filter)? Y-конденсатор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба Только что, Arlleex сказал: Ну и в заключение, позвольте узнать назначение и принцип работы конденсаторов, прокинутых с выхода на вход (C3, C4) Это конденсаторы подавления синфазной помехи, со входа на выход, должны иметь относительно небольшую емкость и высокое рабочее напряжение, значительно превышающее напряжение изоляции первичной цепи от вторичной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: этот DC/DC настолько сильно фонит и излучает, что наводит немаленький ЭДС даже в куске GND-щупа осциллографа длиной 5см? Вы же читали даташит на него? По кондуктивным помехам он соответствует классу А. Про излучаемые помехи не пишут, но, вероятно, тоже класс А. Т.е. его можно применять только на промышленных объектах, а в жилых и коммерческих зонах нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: Y-конденсатор 1 час назад, vladec сказал: Это конденсаторы подавления синфазной помехи, со входа на выход, должны иметь относительно небольшую емкость и высокое рабочее напряжение, значительно превышающее напряжение изоляции первичной цепи от вторичной. Благодарю, почитаю, что за зверь такой... 6 минут назад, wim сказал: Вы же читали даташит на него? По кондуктивным помехам он соответствует классу А. Про излучаемые помехи не пишут, но, вероятно, тоже класс А. Т.е. его можно применять только на промышленных объектах, а в жилых и коммерческих зонах нельзя. Железка будет работать в ангаре... Не скажу, что это коммерческая или жилая зона, но люди там периодически работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Железка будет работать в ангаре... Не скажу, что это коммерческая или жилая зона, но люди там периодически работают. Люди и на промышленных объектах работают - дело не в этом. Для промышленного оборудования допускается более высокий уровень помехоэмиссии, соответственно, и вся электроника, которая применяется в промышленности, должна быть более устойчива к ЭМП. "Фонит" или "не фонит" это не инженерная терминология. Правильнее говорить - соответствует требованиям стандарта или не соответствует. В который раз уже говорю - начинать разработку нужно с изучения стандартов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться