Alex_Golubev 0 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Привет. Есть задача передавать и принимать данные по одному проводу. Вся проблема в том, что нужна гальваническая развязка на одной стороне 5 В питание на другой 24В. Разниться потенциалов между землями может доходить до 600В. Скорость до 9600. Может есть готовое решение? Изменено 30 марта, 2019 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба https://m.studwood.ru/1107413/matematika_himiya_fizika/shema_galvanicheskoy_razvyazki_odnoprovodnoy_shiny_1-wire Только вторую часть схемы надо переделать на 24 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Спасибо за помощь. Сильно сложная схема много компонентов. Нужно что то более простое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба ADuM1200 или подобные. Только питание обеспечить нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба ADuM1200 передает данные в одну сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Как и сказали выше, в общем случае задача решается RS-триггером на встречно включённых оптронах, но без того мешка лишних деталей, с общим равным доступом к нему обеих сторон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Plain said: Как и сказали выше, в общем случае задача решается RS-триггером на встречно включённых оптронах, но без того мешка лишних деталей, с общим равным доступом к нему обеих сторон. Все равно понадобятся ускорительные цепи, чтобы фронты не заваливать на хоть сколько нибудь длинной линии. Так что "мешок деталей" все равно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба 42 minutes ago, Alex_Golubev said: ADuM1200 передает данные в одну сторону. если там поискать, можно и двунаправленные найти, вроде ISO1540 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба 15 минут назад, Rst7 сказал: на хоть сколько нибудь длинной линии Длина в ТЗ не указана — вряд ли она худший случай, т.е. бесконечность, поэтому берём лучший, т.е. ноль. 9 минут назад, _pv сказал: если там поискать Нет смысла, они все не на 24 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Чета забыл про длину линии написать. Длина до 30м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Нет смысла, они все не на 24 В. то есть логические уровни с другой стороны обязательно должны быть 0..+24В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба Не обязательно но желательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 30 марта, 2019 Опубликовано 30 марта, 2019 · Жалоба 10 hours ago, Alex_Golubev said: Спасибо за помощь. Сильно сложная схема много компонентов. Нужно что то более простое. Из какого говноВУЗа??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться