Прошу помочь понять отличия Технических Требований от Технического Задания и написать это самое ТЗ грамотно

13 часов назад, Ильдус сказал:


Обращаю внимание, что все заголовки разделов должны быть. Если раздел не нужен, то под заголовком пишут: «Требования не предъявляются» – это своего рода страховка, что Вы ничего не упустили.

Вот это реально ценное замечание.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 3/5/2019 at 8:32 PM, vldmr86 said:

Интересует сама структура документа и до какой степени придется детализировать мелочи. Наше изделие больше походит на контроллер для АСУТП. Плата с разъемами без корпуса. Корпус у заказчика свой.

 

У нас разработчики детализируют то, что войдёт в ТУ и алгоритмы работы  "контроллера для АСУТП", затем заказчик дописывает свою стандартную шапку сверху про деньги и сроки, и снизу про этапы и интеллектуальную собственность.

 

В результате получаются приблизительно такие пункты:

- исполнитель разрабатывает в хх этапов контроллер для АСУТП, за хх дней, за хх денег (данные о деньгах и сроках вписывает бухгалтерия).

- изделие в виде платы с разъёмами без корпуса размером не более AxBxC

- расположение разъёмов и назначение контактов согласовывается с заказчиком в течении хх дней от начала ОКР

- чертёж корпуса предоставляется заказчиком в течении хх дней от начала ОКР

- темература, влажность, упаковка, хранение, транспортировка должны быть ххх

- подробно описываются все вольты, амперы, секунды с допусками на которые реагирует контроллер для АСУТП (это главное, что нужно от инженера)

- алгоритм работы контроллер для АСУТП предоставляется исполнителем в течении хх дней от начала ОКР  (это тоже пункт разработчика)

- заказчик предоставляет стенд/макет/имитатор/программу для сопряжения в течении хх дней от начала ОКР

- согласования протоколов обмена в течении хх дней от начала ОКР

- исполнитель за хх дней письменно извещает заказчика о готовности к проведению испытаний и демонстрации образцов

- исполнитель получает аванс на первый этап в размере хх

- оплата первого этапа происходит после предоставления хх документов, хх образцов, проведения хх совместных испытаний и подписяния хх протоколов

- нужно ли проводить патентный поиск, кому принадлежат РИД


 


 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

30 минут назад, one_eight_seven сказал:

Почему нет ничего про приёмку работ?

Про приемку работ надо смотреть раздел 7 Гост 15.301-2016 .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А почему вы мне объясняете? Я прекрасно знаю СРПП. Мой вопрос был про вышеуказанное перечисление разделов.

Ну и да, мне в принципе непонятно обуждение ТЗ в отрыве от ПМИ. ТС прямо указал, что они это делать не умеют, но остальные-то ТЗ разрабатывали? Работы согласно ТЗ производили? Сделанную работу сдавали?

Изменено пользователем one_eight_seven

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

15 минут назад, one_eight_seven сказал:

Сделанную работу сдавали?

Возможно сдавали, возможно не сами, возможно заказчик такой, вариантов много.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Quote

Возможно сдавали, возможно не сами, возможно заказчик такой, вариантов много.

Ну тогда можно снова сослаться на ГОСТ 15.016-2016 пункт 6.1.13

Поскольку, vldmr86, это именно тот пункт, что позволит вам получить то, что вы хотите, а не то, что вам сделали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6 hours ago, one_eight_seven said:

Почему нет ничего про приёмку работ?

сухо описал как "оплата первого этапа происходит после предоставления хх документов, хх образцов, проведения хх совместных испытаний и подписяния хх протоколов "

 

подробнее, в ТЗ оговаривается, что  пишется методика испытаний (по каждому пункту ТТХ), которая высылается за хх до совместных испытаний заказчику на утверждение.

здесь могут быть ограничения, типа приборы как у заказчика, поверенные и лицензионный софт на стенде...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 3/5/2019 at 8:32 PM, vldmr86 said:

. . . .Интересует сама структура документа и до какой степени придется детализировать мелочи. Наше изделие больше походит на контроллер для АСУТП. Плата с разъемами без корпуса. Корпус у заказчика свой. . . . .

На нашей фабрике есть отделы, которые занимаются системами, и есть отделы, которые занимаются изделиями, входящими в систему.

Посмотрите наше внутреннее ТЗ на плату (у нас платы, входящие в блок принято называть субблоками). В соответствии с приказом по фабрике внутренние ТЗ практически не отличаются от внешних.

При разработке ТЗ надо помнить, что писатель беллетристики и разработчик ТЗ – две большие разницы. Надо стараться (очень стараться) выполнять требования ГОСТ 2.105-95 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ.

Пример_ТЗ_субблок.doc

2_105_95.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понятно что ЕСКД никто не отменяет. Хотя есть исключения и не редко. Устарела дока немного.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...