Перейти к содержанию
    

ADM2682E + 3 МБит + 25 устройств?

Имею небольшой опыт с этим чипом, собирал только точка-точка. Производитель обещает "Connect up to 256 nodes on one bus". 

У меня топология - 1 мастер и 24 слейва, длина линии 20м. Двигатели 10 кВт, от них ЭМ помехи. Нужно иметь дуплексный обмен 3 Мбита. То есть, слейв одновременно получает и выдаёт данные. 

Потянет ли этот чип? Какие приколы следует ожидать?

 

ПС. Кан не годится т.к. важно минимальное время доставки пакета. Да и разрешение коллизий не нужно. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 1/26/2019 at 1:55 AM, Dikoy said:

Потянет ли этот чип? Какие приколы следует ожидать?

На вид чип как чип, почему ему не потянуть. Если все-таки нужна полная изоляция с минимальными телодвижениями- то смотрится красиво, все внутри.

Просто как обычно- правильная разводка, правильное терминирование, правильные провода.

Хотя, честно говоря, туго себе представляю качество материалов и кривизну рук монтажников, чтобы RS-485 на 20 метрах не заработал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Однако, 3 мегабита...

А какие провода лучше? Исходя из соображений минимальной толщины, ибо канал там совсем тонкий. 

Разводка, как понимаю, шина - от первого до последнего подряд, с терминатором на конце? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

17 hours ago, Dikoy said:

Однако, 3 мегабита...

А какие провода лучше? Исходя из соображений минимальной толщины, ибо канал там совсем тонкий. 

Разводка, как понимаю, шина - от первого до последнего подряд, с терминатором на конце? 

ну а что 3 мегабита?

Провод- витая пара. Если говорите про помехи, то берите FTP или S/FTP и делайте все на базе RJ-45 разъемов, можете и готовые патчкорды и подобное применять. Только имейте в виду что бывают готовые кабели вроде с оплеткой и "металлическими" коннекторами, но по факту фейк, в коннектор экран кабеля не заведен совсем.  

Терминирование- как в книжках и на картинках, ничего нового не придумали. Можете провести без отводов- замечательно. Хорошо если есть возможность менять сопротивление терминатора во время запуска,  чтобы под реальный кабель подбирать (но это редко нужно бывает).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

про etherCAT не думали, а то что-то этот драйвер дороже чем xmc4300 + phy, ну с учётом ethernet трансформаторов может чуть дешевле будет.

а возможно и lan9252 хватит, в режиме digital IO.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×