Перейти к содержанию
    

Включить трансформатор (~2 КВт) через диммер. Насколько это корректно ?

15 minutes ago, wim said:

Трансформатор намекает на короткозамкнутые витки?

Думаю, это норма. Для работы на ХХ он вообще не предназначен. И к сварке претензий нет - после десятков сварочных точек трансформатор холодный ...

3 minutes ago, alevnew said:

При коммутации в точке перехода через ноль ток в десятки раз может превышать рабочий на какое-то время.

Похоже, вы правы. Я заметил, что иногда при включении аппарата на доли секунды падает яркость лампочек. А иногда - не падает. Наверное, это оно и есть - если включить трансформатор в неподходящий момент, образуется большой ток переходного процесса ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8 minutes ago, kovigor said:

Для работы на ХХ он вообще не предназначен.

Это понятно. На ХХ это вообще не трансформатор, а катушка индуктивности. Непонятно другое - если Вам нужно диммировать трансформатор, зачем Вы диммируете катушку индуктивности?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да я и не диммирую ее. Задача - пропустить через нее X периодов напряжения. Это нужно для сварки тонкого металла (толстый металл и проволока отлично варятся и так, после небольшой тренировки) ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Трансформатор имеет железный сердечник, который сохраняет некоторую намагниченность. Если его выключить в намагниченном состоянии - он так и останется. Если включить в момент, когда ток пойдет в ту же сторону, то сердечник может войти в насыщение (если у него нет двухкратного запаса) и станет работать как катушка без сердечника. При этом ток через симистор резко возрастает, величину тока легко посчитать из амплитуды сетевого напряжения (300 В) и сопротивления обмотки. Эти броски симистору через какое-то время надоедают и он отказывает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8 minutes ago, kovigor said:

Т.е., включение на максимуме сетевого напряжения может и не спасти в 50% случаев ?

Все зависит от жадности производителя - сколько он "сэкономил" на железе и меди. Попадались мне китайские трансформаторы, которые нужно было включать с отсечкой процентов 70 полупериода. Вы же уже задавали вопрос про симистор. Вроде бы, все объяснили и вот опять ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я просто до этого с большими индуктивными нагрузками не работал. Маленький транс, или моторчики - да, было. А тут пара КВт. Поэтому и проблемы возникают ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 minute ago, kovigor said:

Я просто до этого с большими индуктивными нагрузками не работал. Маленький транс, или моторчики - да, было. А тут пара КВт. Поэтому и проблемы возникают ...

Проблемы возникают чаще всего как раз с маленькими трансформаторами, потому что на них больше экономят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здесь не может быть много витков в первичке. Вторичка - шина, толщиной в палец, два витка. На ХХ вольтметр показывает ровно 2В. Итого, в первичке примерно 200 витков ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

9 hours ago, kovigor said:

Да. Думаете, из-за этого тиристор сгорел ?

И еще. Ток ХХ, если верить токоизмерительным клещам - 7.5А. Тиристор рассчитан на 40А. Вроде бы, все должно работать ...

Вот этот момент, ещё раз. Не настораживает столь высокий ток ХХ? Тиристор выдерживать должен, но тут явно что-то не так либо с клещами, либо с трансформатором.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

40 minutes ago, Herz said:

Вот этот момент, ещё раз. Не настораживает столь высокий ток ХХ? Тиристор выдерживать должен, но тут явно что-то не так либо с клещами, либо с трансформатором.

Ток нормальный, даже ниже чем должен быть при заявленной индуктивности первички.
Но похоже не были учтены скорости нарастания тока и напряжения.
При достаточной емкости первички включение на максимуме чревато фронтами тока выше допустимого.
При выключении с переходом тока через ноль и фазовым опережением напряжения чревато фронтом напряжения выше допустимого. 
Нужно брать более мощный тиристор.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да уж куда больше-то ? 40A, Допускает 400A в течении одного периода...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Herz сказал:

но тут явно что-то не так либо с клещами, либо с трансформатором.

Скорее всего так и есть, когда-то измерял ток подобного трансформатора, и было что-то в районе 1А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

20 часов назад, kovigor сказал:

ок ХХ, если верить токоизмерительным клещам - 7.5А.

аналогично: трансформатор от исправной микроволновки (паспртная 1,6кВА) в режиме ХХ ток 7,5А и не греется, под нагрузкой не пробовал (вторичку для точечной еще не разместил).Для сравнения: трансформатор от УПСа таких же примерно габаритов - ток ХХ около 0,8А . 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

34 minutes ago, MarkOne said:

аналогично: трансформатор от исправной микроволновки (паспртная 1,6кВА) в режиме ХХ ток 7,5А

Клещи проверил - сравнил их показания с эталонным амперметром. Совпадают.

Трансформатор исправный, т.к. варит аппарат отлично. Просто этот трансформатор не рассчитан на:

- Работу на ХХ (вообще не рассчитан, т.к. сама точечная сварка на ХХ никогда не используется).

- Длительную работу. Поставили точку -> выключили.

 

P.S. У нас в детстве была советская стиралка Рига-13. Так вот там в документации было четко сказано - не включать вхолостую. Точнее, не более, чем на минуту, а то перегреется и сгорит. Похоже, это из той же оперы ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...