Перейти к содержанию
    

Защелкивание драйвера 1308ЕУ3

37 minutes ago, HardEgor said:

5В? Насколько я помню там надо для логической "1" побольше вольт давать, для IR2113:

VIH Logic “1” input voltage  9.5
VIL Logic “0” input voltage  6.0

это при питании цифровой части 15 В

а при меньших питаниях лог. 1 ~ 0.7*Udd

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 15.11.2018 в 20:38, Zuse сказал:

Происходит это в моменты, когда на спад по входу HIN накладывается коммутация ключа в другом плече

В 17.11.2018 в 19:57, Plain сказал:

Вы пути токов сперва нарисовали бы на бумажке, избежали бы бесполезной работы.

В 17.11.2018 в 22:50, Zuse сказал:

Разверните

20 часов назад, Plain сказал:

все правила были нарушены

6 часов назад, Zuse сказал:

можете сказать что-нибудь конкретное?

 

 

 

 

Начните с себя, а именно, сообщите нам, хотя бы, на какой странице темы Вы намечаете показать разводки, старую и новую. Старая, вообще-то, нужна лишь для разборок, чьи здесь лозунги, так что не утруждайтесь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 11/21/2018 at 2:27 PM, Zuse said:

это при питании цифровой части 15 В

а при меньших питаниях лог. 1 ~ 0.7*Udd

Добрый день! Скажите, вам удалось побороть проблему? Какие рекомендации дал производитель? Тоже наступили на эти грабли. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Использовали почти такой шим-оконечник, только на 27 В, совершенно успешно. Наш программист, тертый калач, сам выставляет мертвое время на VIH-VIL, не рассчитывая на 1308УЕБУ.

Нас тут всех трясет от импортозамещения!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 12/21/2021 at 10:09 PM, __Sergey_ said:

Использовали почти такой шим-оконечник, только на 27 В, совершенно успешно. Наш программист, тертый калач, сам выставляет мертвое время на VIH-VIL, не рассчитывая на 1308УЕБУ.

Нас тут всех трясет от импортозамещения!!!

1308ЕУ3 сама не генерит "мертвое" время, как и ее прототип. Поэтому в любом случае его нужно формировать контроллером.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

17.12.2021 в 15:33, dm_mur сказал:

Тоже наступили на эти грабли

На какие? Что процесс импортозамещения увеличил минимум питания логики с 3 В до 5 В? Потому что тема, вообще-то, о другом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4 hours ago, Plain said:

На какие? Что процесс импортозамещения увеличил минимум питания логики с 3 В до 5 В? Потому что тема, вообще-то, о другом.

На некорректную работу драйвера по всей видимости, по той же причине что и у ТС. На картинке во вложении синий канал - управление верхним ключем, желтый - в средней точке полумоста, между стоком и истоком транзисторов. Причем, проблема вылезла на "полигоне" у заказчика. На столе в лаборатории явления не наблюдалось У вас есть что по теме?

TEK0082.BMP

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, dm_mur сказал:

есть что по теме?

Вопрос тот же, что и её автору — без разводки ответ невозможен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

16 minutes ago, Plain said:

Вопрос тот же, что и её автору — без разводки ответ невозможен.

Разводка платы? В аттаче. Макет сделан "универсальным" - с одной стороны можно впаять IR, с другой - 1308. С IR работает корректно, в 1308 при некоторых условиях наблюдаются сбои. Вы использовали когда-либо это драйвер?

route.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

29 минут назад, dm_mur сказал:

с одной стороны можно впаять IR, с другой - 1308

Конденсаторы должны были быть по тому же принципу разведены, т.е. дублированы, потому что любой производитель в пределе требует ставить их непосредственно на выводы, а значит, они должны быть разведены в тех же слоях, что и выводы.

 

А про сбои — насчёт импортозамещения 5 В вместо 3 В уже сказано ранее — следовательно, уровни пере/недонапряжения питания, которые в этикетке аж просто отсутствуют, и которые у оригинала-то не самые демократичные 9,7 В / 9,4 В, тоже вправе могли быть произвольно изменены.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 12/17/2021 at 4:33 PM, dm_mur said:

Добрый день! Скажите, вам удалось побороть проблему? Какие рекомендации дал производитель? Тоже наступили на эти грабли. 

Проблему решили в первую очередь программно. Исключили одновременную коммутацию ключей в разных плечах.

+ При выпуске очередной ревизии постарался поаккуратнее развести проблемный фрагмент схемы, чтобы уменьшить шум на силовом питании, который воздействует на VS2 - керамику повесил на каждое плечо и развел плечи максимально широкими короткими трассами

 

Корень проблемы - звон на силовом питании.

Изменено пользователем Zuse

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...