Plain 168 16 октября, 2018 Опубликовано 16 октября, 2018 · Жалоба 6 часов назад, Димон Безпарольный сказал: запустить компрессор от аккумулятора и переключить на генератор. Так было бы оптимально Вам давно дана ссылка на обсуждение двухфазного ПЧ. Для практически отсутствующей электросети для Вас самый логичный вариант — создать полноценную собственную, т.е. инвертор и периодически подзаряжающий АКБ бензогенератор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 14 hours ago, kovigor said: Я уверен на 99%, что ТС такой вариант даже не рассматривал ... Как раз с этого и началось. Сейчас участок 1.5км линий не взят на баланс, поскольку он никому не принадлежит. Линия шла ни кирпичный завод еще в 90-е. Сейчас этого предприятия нет, а взять на баланс дорого - многие товарищества отказываются выделять деньги. 14 hours ago, kovigor said: А вот не факт, что UPS'у понравится такой резкий наброс нагрузки. Как раз и боюсь что решение будет дороже чем поменять генератор. Но с КПД не сгласен. Задача UPS толкнуть компрессор. После толчка он в питании участвовать не должен. Что касается расхода бензина - так чем мощней генератор, тем больше он ест. Даже если сравнивать на холостых. Тут либо покупной, лио самодельный UPS. Второй вариант более геморойный - с синусом потому что. Изменено 17 октября, 2018 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 12 hours ago, wim said: А вот для холодильников специальные UPS таки есть - это китайские UPS на 1 кВА, которым здесь на месте загрубляют защиту, чтобы они могли запустить двигатель. Интересный вариант. Найти бы такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, Димон Безпарольный said: Интересный вариант. Найти бы такой. В теме рекламировать не буду, а в личке отвечу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, wim сказал: В теме рекламировать не буду, а в личке отвечу. Выкладывайте, это не реклама, людям будет интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, Димон Безпарольный said: Тут либо покупной, лио самодельный UPS. Второй вариант более геморойный - с синусом потому что. Да ничего геморойного. Покупаете на Али готовую плату управления силовыми ключами, транзисторы и - вперёд. Всё уже украдено придумано до нас. Включая синус и косинус. Второй вариант - найти на барахолке UPS со сдохшими батареями (поскольку они составляют львиную долю стоимости, то часто заменой не заморачиваются, покупают новый) и подключить его к внешнему автомобильному аккумулятору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 51 minutes ago, Vasily_ said: Выкладывайте https://bast.ru/products/ibp-dlya-doma/ Можно позвонить или написать им в техподдержку, обрисовать проблему. Есс-но о том, что "сделано в России" это на самом деле допиленный китайский UPS, упоминать не следует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, wim said: https://bast.ru/products/ibp-dlya-doma/ Спасибо. Уже пишу. Порекомендовали этот: https://bast.ru/ups/teplocom-1000-ispd Стоимость 27тр. Явно не тянет по цене. Изменено 17 октября, 2018 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 · Жалоба Да, ви знаете, выгоднее менее мощный ДВС. Мож., 0,5 кВт. Там по идее основные потери - на трение и на теплопроводность. Обе пропорциональны площади цилиндра. Главное заставить мелкий ДВС крутиться на тех же 3000 об/мин. Большой маховик. А для пуска - аккум с синусом ок. 2 кВт. Или 0,5 кВт ДВС + 1,5 кВт синус. Мы как-то запускали совецкий холодильник от преобразованого синуса, так 2 кВт еле хватало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться