Перейти к содержанию
    

Торцевая контактная площадка

Здравствуйте.

Как создать Контактную Площадку (КП) на краю платы с металлизацией в AD, т.е. торцевую КП?

Например, достаточно будет сделать smd КП на top и botttom в торец платы и уведомить производителя о металлизации части контура платы?

post-6528-1528194398.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я ставил обычное отверстие на краю платы и заказывал фрезеровку по контуру. Задиры, правда, случались

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если речь про Резонит, то им нужен еще 1 гербер (файл), в котором отмечен участок торца платы, который надо металлизировать. Так же необходимо, чтобы медь на всех слоях подходила к самому краю платы (хотя возможно это и не обязательное условие для внутренних слоев).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Делали с простым отверстием на краю, везде были задиры, пришлось вручную убирать. Но это давно было, возможно сейчас резионит делает торцевую металлизацию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При заказе плат указываем специальную опцию, полуотверстия на краю. Никаких задиров. Но приходится доплачивать немного за это.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...