Перейти к содержанию
    

STM32F373 ошибка смещения сигма-дельта АЦП

Привет.

 

Подскажите как убрать ошибку смещения и усиления входного ОУ у сигма дельта АЦП контроллера STM32F373?

 

Калибровка помогает но не сильно.

 

Подключил платиновый датчик PT1000 завышает показания примерно на 5 градусов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подключил платиновый датчик PT1000
каким образом подключил ( двухпроводное, трех проводное, четырех проводное подключение ) ? Чем запитан током , напряжением ... ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подключен по схеме делителя напряжения. В нижнем плече находится PT1000. В верхнем резистор на 3,9КОм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мрак, даже если всё это не для всё того же 16-разрядной точности прибора, а если для него, то мрак в кубе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подключен по схеме делителя напряжения. В нижнем плече находится PT1000. В верхнем резистор на 3,9КОм.
Настоятельно предлагаю Вам изменить стиль общения, прочитав Правила, -

высказываться понятно, полно и грамматически правильно, использовать осмысленные названия тем, в противном случае пост может быть расценен как текстовый мусор (флуд).

Вам надо было сразу...

Нарисовать схему, указав тип резистора, местонахождение датчика, код контроллера и результаты.Вместо датчика поставить хороший резистор... И другие подробности.

На вопросы в Вашем небрежном стиле не очень хочется отвечать в другом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если хотите измерять точно почитайте http://www.bookasutp.ru/Chapter6_3_4.aspx и еще http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00687c.pdf . У Вас на борту имеется сигма дельта АЦП который может работать в Differential mode . В документе AN4207

Application note Getting started with STM32F37x/38x SDADC (Sigma-Delta ADC) от ST есть пример. И еще измеритель по любому придется калибровать .Делал подобный прибор с автоапределением типа подключенного датчика pt100 Pt1000 dвдиапазоне температур от -50до +200 погрешность не более 0.5 %

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите как убрать ошибку смещения и усиления входного ОУ у сигма дельта АЦП контроллера STM32F373?

 

Калибровка помогает но не сильно.

Калибровка по формуле y=ax+b должна убрать любую ошибку статического смещения нуля. Если "помогает но не сильно" - то у Вас неверно определена причина проблемы и смещение ОУ тут не виновато в погрешности результата. Причина где-то в другом: либо некорректная схема измерения, либо некорректная калибровка и/или расчет температуры. Может быть и несколько причин одновременно.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Основная причина это ошибка усиления ОУ которая составляет 2,7%. Вот это основная проблема.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что там насчет входного тока ОУ и сопротивления датчика?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет там никакого ОУ, даже мифического, а есть типовое УВХ на стр.244 RM0313.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет там никакого ОУ, даже мифического, а есть типовое УВХ на стр.244 RM0313.

Входное сопротивление есть и у него.

И входной ток, заряжающий УВХ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Alex_Golubev, приведите исходные данные:

1. схема

2. Ваша ожидаемая оценка погрешности, рассчитанная исходя из документации на примененные компоненты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Alex_Golubev, приведите исходные данные:

1. схема

2. Ваша ожидаемая оценка погрешности, рассчитанная исходя из документации на примененные компоненты.

Поп свое, а черт - свое. Последнее устное предупреждение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет там никакого ОУ, даже мифического, а есть типовое УВХ на стр.244 RM0313.

См. картинку 36 в указанном документе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И что? Никаких ОУ там нет, в такого типа АЦП регулируемые усилители математическая условность, и для аналогового способа получения коэффициентов усилители тоже не нужны, только согласованные резисторы.

 

Вот постоянная и некалибруемая погрешность масштаба 2,7%,— это достижение, да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...