Jump to content

    
Sign in to follow this  
Andron77

BF532 и доступ к внешней шине данных

Recommended Posts

Здравствуйте.

Изучаю ADSP BF-532 и столкнулся с вопросом. К внешней 16-битной шине данных, которая предназначена для внешней памяти, подключены DIP-переключатели. Необходимо считать их значение. Подскажите, какой регистр связан с этой шиной данных и как переключить ее на вход?

Share this post


Link to post
Share on other sites

с шиной связан не регистр, а область памяти.

4 МБайта с 0x2000 0000 по 0x203F FFFF.

просто читайте любой адрес

uint16_t sw = *((volatile uint16_t *) 0x20000000)

предварительно только сконфигурировать надо EBUI

как минимум включить AMBEN в EBIU_AMGCTL

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this