AC питание как источник синхронизации

Recommended Posts

Несколько идентичных DSP устройств детектируют медленную составляющую в сигналах от разных датчиков на 0.4Гц. Датчики, как и устройства, разбросаны по объекту.

Опорную частоту для детектирование в разных локациях нужно привезать к известной. Как вариант смотрю на AC из розетки (считаем 125 пересечений нуля напряжением из сети).

 

Реализация zero cross detection на отдельных элементах вопросов не вызывает, ищу готовое решение в исполнении на DIN рейку.

В идеале, AC DC источник, у которого выведена помимо выходного напряжения еще и информация о фазе входного питания.

Как вариант, ищу AC-AC трансформер с напряжением <50В на вторичке, после сделаю детектирование нуля на плате (напряжение выше 50В заводить на плату не хочу).

 

Поиск по базам ведущих поставщиков результатов не дал, прошу помощи сообщества

Share this post


Link to post
Share on other sites

если под "AC-AC трансформер" вы понимаете простой понижающий трансформатор, и вы из России, то ТПК2, ТП321 вам в помощь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо, приведенные вами трасформаторы предназначены для монтажа на плату, я пытаюсь не заводить 220В на плату. Плата стоит в шасси, задача понизить напряжение отдельным блоком на DIN рейке и после детектировать нули на плате, либо найти готовый модуль выдающий пульсы при каждом пересечении нуля, например такой (его, к сожалению, не купить):

https://www.psg-online.de/fileadmin/fm-dam/..._zcd_0902gb.pdf

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще-то это схема из трех деталей.... Ну, автору еще коробочку на DIN- рейку прикупить.

Оптрон просто включается в сеть через ограничительный резистор на 0.5 мА и шунтирующий диод. Будет моргать с частотой 50 Гц.

Но если паять совершенно не умеем, то да, 3-5 "готовых" семифунтовых устройств под DIN- рейку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Опорную частоту для детектирование в разных локациях нужно привезать к известной. Как вариант смотрю на AC из розетки (считаем 125 пересечений нуля напряжением из сети).

С какой точностью? 50Гц может существенно плавать.

Если нормально ловится GPS, то большинство приемников имеют "железный" выход сигналов точного времени.

Share this post


Link to post
Share on other sites
... 50Гц может существенно плавать.

Не может плавать, иначе взорвется вся наша единая энергосистема.

 

... Что-то а частота в наших сетях довольно стабильна.

Если используется промсеть, а не всякие генераторы, то решение у автора оправдано.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В задаче сказано синхронизировать съем информации, но не обязательно с поддержанием точной частоты.

Поэтому, единая сеть вполне годится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну и к чему цитата из ГОСТа? Да, частота сети имеет определенную стабильность, невысокую в общем-то. Но ее основное качество для данного применения в том, что она ЕСТЬ.

Значит, для точной синхронизации датчиков на обширной территории где есть сеть, вполне пригодна.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this