Нужен ли дополнительный предохранитель на входе ИБП?

Recommended Posts

Импульсный блок питания IRM-10-24 подключается к сети 220В через выключатель, размыкающий оба входа, и сетевой провод с вилкой. Нужно ли ставить между выключателем и сетевым проводом предохранитель?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А какая связь между выключателем и предохранителем? Основная функция предохранителя это защита от пожара в случае аварии с КЗ. Кстати сетевые блоки питания часто содержат встроенный предохранитель или резистор с функцией предохранителя (фьюзибел резистор), при перегорании гарантированно разрывающий соединение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Импульсный блок питания подключается к сети 220В через выключатель. Нужно ли...?

автоматический выключатель? не нужно

Edited by stells

Share this post


Link to post
Share on other sites
А какая связь между выключателем и предохранителем? Основная функция предохранителя это защита от пожара в случае аварии с КЗ. Кстати сетевые блоки питания часто содержат встроенный предохранитель или резистор с функцией предохранителя (фьюзибел резистор), при перегорании гарантированно разрывающий соединение.

Как я понимаю, надо как-то "отгородить" сеть от нашего устройства, в случае неисправности которого может случиться пожар. Выключатель - часть нашего устройства, значит и от его возможной неисправности надо защитить сеть...

автоматический выключатель? не нужно

Автоматического выключателя внутри устройства нет. Если только розетка через него подключена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Импульсный блок питания IRM-10-24 подключается к сети 220В через выключатель, размыкающий оба входа, и сетевой провод с вилкой. Нужно ли ставить между выключателем и сетевым проводом предохранитель?

 

Поставьте, хуже-то ведь не будет.. :laughing:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я так понимаю, вопрос сводится к следующему: "Есть ли внутри IRM-10-24 предохранитель или нужно ставить внешний?". Поскольку в документации никаких упоминаний встроенного предохранителя я не нашел, то в свой прибор поставил внешний.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я так понимаю, вопрос сводится к следующему: "Есть ли внутри IRM-10-24 предохранитель или нужно ставить внешний?". Поскольку в документации никаких упоминаний встроенного предохранителя я не нашел, то в свой прибор поставил внешний.

 

Я подозреваю, что какой-то предохранитель (или мультифьюз) у него внутри всё-таки есть, иначе бы это источник не прошел бы сертификацию по стандартам, указанным в разделе "SAFETY STANDARDS". Вопрос всё-таки больше о необходимости защиты сети от сетевого выключателя при такой нагрузке, как этот импульсный источник питания. Сетевой выключатель самый обычный - 10А, 250В.

Edited by Morales

Share this post


Link to post
Share on other sites
иначе бы это источник не прошел бы сертификацию по стандартам, указанным в разделе "SAFETY STANDARDS".
Я так понял, что там указан один стандарт и орган, выдавший подтверждение соотвествия. Просмотрел бегло этот стандарт - общие слова, про предохранители ничего не нашел (но смотрел, повторяюсь, бегло). Я тоже думаю, что предохранитель там есть (просто потому, что он есть во всех остальных попадавшихся мне блоках питания этого производителя), но внешний поставил.

 

Вопрос всё-таки больше о необходимости защиты сети от сетевого выключателя
Не знаю. С одной стороны принято ставить предохранитель до выключателя. С другой стороны - в настольных лампах выключатель есть, а предохранителя нет. Надо искать конкретные стандарты по электробезопасности.

 

Наверное я зря влез. Пусть отвечают те, кто проходил сертификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы ставим до выключателя т.к. устройство питается от другого. При замене предохранителя нужно отключить устройство которое пииает либо его выход.

У вас есть вилка вот ее и нужно отключить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я подозреваю, что какой-то предохранитель (или мультифьюз) у него внутри всё-таки есть, иначе бы это источник не прошел бы сертификацию по стандартам, указанным в разделе "SAFETY STANDARDS".
МЭК 60950 не требует обязательной установки сетевого предохранителя. Потому что электрически он включен последовательно с автоматом, который обязан быть в любой электросети. И именно этот автомат обеспечивает гарантированное размыкание цепи при КЗ нагрузки.

Т.е. предохранитель может и есть внутри источника питания, но из стандартов это никак не следует.

ПМСМ предохранитель нужен, но по другой причине - чтобы защитить источник питания от импульсных перенапряжений в сети.

 

в настольных лампах выключатель есть, а предохранителя нет
Я ради интереса препарировал несколько энергосберегаек - ни в одной не было варистора. Видимо, их вообще никогда не ставят, чтобы подешевле было. А раз нет ограничителя импульсных перенапряжений, то и предохранитель не нужен.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Потому что электрически он включен последовательно с автоматом, который обязан быть в любой электросети. И именно этот автомат обеспечивает гарантированное размыкание цепи при КЗ нагрузки

типичный 16 амперный автомат защищает типичный провод 2.5 квадрата, так что если все ваши цепи выполнены не хуже и вы 146% уверены, что сетей с более другими автоматами вашему девайсу не встретятся, то почему бы и нет

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Между органом включения (автоматом) и БП разумеется предохранитель. Внутри только терморезистор для ограничения тока заряда конденсаторов. Я еще не видел ни одного БП из новомодных где бы было гнездо или какое-то место для замены предохранителя. Всякие прочие штуки по току никак не пересекаются с обычным предохранителем. И вообще чем проще тем надежней.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this