Насчет точности еще могу сказать, носил метрологам тестер на поверку Victor VC 81D, что интересно он показывает ровно 220 при измерении эталонного переменного напряжения. Так что обеспечивает очень высокую точность измерения переменки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Григорий Ч сказал:

очень высокую точность измерения переменки.

Что может быть весьма сомнительным при измерении напряжения из розетки: форма напряжения там не всегда синусоидальная) Поэтому True RMS вольтметры не стоит оставлять пылиться на полке)

Edited by MrBearManul

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, blackfin сказал:

Три года прошло, тема то исчерпана (для меня)...
Как оказалось, там 2-5% и нафиг не нужны были.
Я тогда взял какой-то мелкий трансформатор от Bourns, в первичку поставил резистор в несколько сотен кОм.
А вторичку подключил к ОУ, сместив 0 на середину диапазона АЦП. Дальше - вход АЦП. Ну а после экспериментировал с сетью.
Поверку удалось сообразить лишь в некотором диапазоне - утром в розетке было что-то в районе ~210В, вечером ~230. Контролировал True-RMS мультиметром.
Насколько помню, цифры мультиметра отличались от моих на пару вольт. Этого оказалось вполне достаточно (впоследствии)...

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, stells сказал:

все резисторы тогда должны быть суперточными

Обычно 1% достаточно, но если надо точней, то тоже полагаю не проблема.

4 часа назад, MrBearManul сказал:

И питание этого ОУ потребуется двухполярное.

Не обязательно, достаточно резистор идущий на землю разделить на два двойного номинала, один оставить -- на землю, а другой на питание, получится половинное смещение.

Дополнительным плюсом, при больших номиналах входных резисторов, будет квазигальваническая развязка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, vladec сказал:

Не обязательно, достаточно резистор идущий на землю разделить на два двойного номинала, один оставить -- на землю, а другой на питание, получится половинное смещение.

Благодарю за то, что поделились опытом! Такое решение мне не пришло в голову.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 минуты назад, vladec сказал:

Обычно 1% достаточно, но если надо точней, то тоже полагаю не проблема.

да, у Вас ссылка была на измерение тока дифусилителем, я подумал, что речь идет об измерении тока в верхнем плече... невнимателен:pardon:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.