Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проблема не в мощности источника, а в скорости нарастания напряжения. Если ВИП импульсный, с хорошими конденсаторами на выходе, то фронты десятки мс и никаких проблем. А если после источника стоит тумблер, то выброс зависит от получившейся добротности линии. Тут может не хватить никакого запаса по напряжению или TVS-ов.

Вторая проблема-отсутствие системы мягкого старта в понижающих преобразователях. Они одновременно не стартуют-UV детекторы у всех разные. В результате, возможно даже возбуждение колебаний при самом неудачном раскладе.

Советы следующие:

1. Использовать стабилизаторы с мягким стартом. Чем длиннее провода, тем мягче надо делать старт. Схему детектора UV, желательно, подключить через RC фильтр, чтобы он не дергался на помехи.

2. Не делать провода излишне толстыми. Пусть будет немного потерь.

3. Соединять потребителей только цепочкой. Питание делать слегка витым. Так паразитная индуктивность меньше. Если нужны ветки питания, то тащить ветки от самого источника-никаких разветвлений после длинных участков.

4. Первичный ВИП только импульсный. Если возможно, завалить его фронты дополнительной емкостью у самого ВИП. Если нужен тумблер, то лучше ставить его по входу ВИПа.

Изменено пользователем Corner

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проблема не в мощности источника, а в скорости нарастания напряжения

НЕТ никакой проблемы.

АБСОЛЮТНО.

Т.е. проблема высосана из пальца, "надуманная"

Даже при длине проводов 200 метров (а не 20)

У нас ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ все работает без проблем.

Изменено пользователем Студент заборстроительного

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

НЕТ никакой проблемы.

АБСОЛЮТНО.

Т.е. проблема высосана из пальца, "надуманная"

Даже при длине проводов 200 метров (а не 20)

У нас ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ все работает без проблем.

А вот на больших самолетах это проблема. Как раз провода по 200 метров и токи от 24 В в сотни Ампер. При отключении питания выбросы в минус, местами, доходят до 300 В.

Эта проблема присуща любым системам питания, где частота смены напряжения сравнима с собственной частотой резонанса цепей питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вот на больших самолетах это проблема. Как раз провода по 200 метров и токи от 24 В в сотни Ампер. При отключении питания выбросы в минус, местами, доходят до 300 В.

Что мешает ограничить отрицательный индуктивный выброс защитными цепочками?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

НЕТ никакой проблемы.

АБСОЛЮТНО.

Т.е. проблема высосана из пальца, "надуманная"

Даже при длине проводов 200 метров (а не 20)

У нас ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ все работает без проблем.

С питанием разобрался, спасибо. Проблемы и небыло, просто хочу поправить все недостатки конструкции до того как вытравлю платы и соберу устройство. Понял что для 24в неплохо подходит старый LM2596 с его 40в на входе.

 

Вопрос с комутацией мощной нагрузки. Часто пишут что у разработчиков возникает проблемма что МК виснет при включении нагрузки мощным пускателем, и связано это именно с нагрузкой, а не с катушкой (наличие диода паралельно обмотке). Сам видел такое устройство. И тут в ход идут конденсаторы для искрогашения и т.п., хотя как я понял это лишь костыль, так как в том-же Siemens Logo все намного проще(по входам даже оптопар нет), и все стабильно работает. Спрашиваю кто работал с промышленной электроникой, на что нужно обратить особое внимания, учитывая что у меня на одной плате стоит МК с релейными выходами? БП с одним питанием, максимум что могу пустить напряжение с изолированого DC-DC на засветку оптопар.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос с комутацией мощной нагрузки.

Это уже совсем другая песня тема.

Создайте новую тему и там поговорим, чтобы эту не засорять к делу не относящейся информацией

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос с комутацией мощной нагрузки. Часто пишут что у разработчиков возникает проблемма что МК виснет при включении нагрузки мощным пускателем, и связано это именно с нагрузкой, а не с катушкой (наличие диода паралельно обмотке). Сам видел такое устройство. И тут в ход идут конденсаторы для искрогашения и т.п., хотя как я понял это лишь костыль, так как в том-же Siemens Logo все намного проще(по входам даже оптопар нет), и все стабильно работает. Спрашиваю кто работал с промышленной электроникой, на что нужно обратить особое внимания, учитывая что у меня на одной плате стоит МК с релейными выходами?

МК зависает от помех. Читайте статью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...