замечали ли вы

Лучше заметьте сперва Вы, какая скорость нарастания у Вас, затем откройте паспорта перечисленных Вами микросхем и заметьте, превышают ли указанные там пределы замеченное Вами ранее значение, после чего можно будет легко заметить, что данный форум во всех этих замечаниях никак не был замечен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Приведу конкретный пример: при КЗ на выходе полумоста на "землю" получаю сбой по п.2 - сигнал фолт не устанавливается в активный.

 

Эта ситуация проверяется каждый раз при аттестации устройства и 3 раза при его выпуске. неприятно.

 

И dv/dt - 0 В/с - на КЗ напряжение вообще не растёт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Замечал следующие проблемы

1ED020I12F2XUMA1

Из перечисленных имел дело только с 1ED020I12F2XUMA1 у этой микросхемы |DVISO/dt| 50 kV/μs.

До штатных 600В проблем нет, выше появляются, но это обсуждать как бы не очень корректно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

конкретный пример: при КЗ на выходе полумоста на "землю"

И где в этом "конкретном" примере конкретная, т.е. измеренная скорость нарастания?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...