alex2703 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба При работе преобразователя часто сгорают транзисторы. Система управления рассчитывает скважность импульса по определённой формуле. Но бывают моменты, пока не ясно с чем связанные, что длительность резко меняется с 100-200 мкс на 1мкс или около того. Драйвер HP316. Мы замечали, что пролетает несколько импульсов. Может десяток-полтора. Напряжение и нагрузка при этом остаётся постоянной.Транзистор мгновенно сгорает. И понятно почему. Короткий импульс открытия в нашем случае не приводит к полному открытию транзистора. На нём выделяется большая мощность. Перегрев кристалла и всё, хана.... Пока найти не удаётся причину. Мало того, сгорания носят случайный характер. Зависимости найти не можем. Как защитить транзистор от резкого изменения частоты?? Может кто-то сталкивался с таким явлением??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Это же вопрос к схеме управления? Если нельзя ее исправить, то поставить в разрыв фильтр коротких импульсов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба то есть вы хотите избавиться от симптомов, но не лечить болезнь? - внесите задержку на переключение драйвера. Пусть он не срабатывает от 1мкс. - поставьте более мощный ключ, облегчайте ему тепловой режим, улучшайте охлаждение скважность и частота - немного разные понятия. от "резкого изменения частоты" транзистор не требуется защищать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Прошу прощения за опечатку. От резкого изменения длительности импульса. С системой управления работают, но пока безрезультатно....((( Более мощный ключ - не панацея... Может по переднему фронту включать внешнюю систему измерения длительности импульса, а по заднему, если всё в порядке, импульс выдавать на транзистор??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Например, RC-фильтр и потом триггер Шмитта. Это будет работать, как костыль на время отладки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Как защитить транзистор от резкого изменения частоты?? Может кто-то сталкивался с таким явлением??? Давно-давно, делали уширитель импульса до минимального(одновибратор+ логика). Сейчас я бы поставил между управлением и драйверами микроконтроллер, который будет уширять слишком короткие импульсы до минимального, плюс будет индицировать событие, а также можно собирать и передавать статистику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Например, RC-фильтр и потом триггер Шмитта. Это будет работать, как костыль на время отладки. Да, доработка нужна на время отладки. Надеюсь, что в системе управления найдут ошибку. А то транзисторов не напастись будет....((((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Логически верно, но ставить после некоего управления еще одно управление для "ловли блох" сквозит абсурдом. Возможно, речь идет вовсе не об ошибках управления, а о плохой разводке, где коммутационные помехи создают проблемы, приводящие к сквозным токам. Разумнее всего четко определиться с причиной, природой неких "ложных сигналов". Далее: или коррекция программы (если управление на контроллере), или коррекция силовой части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба уширитель импульса до минимального(одновибратор+ логика). В контроллерах синхронного выпрямления такая настраиваемая функция есть - MOT (minimum ON time) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Если речь о простой затычке на период экспериментов в виде банального удлинителя импульса, то автор разделом форума ошибся — задача решается стандартной логикой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Но бывают моменты, пока не ясно с чем связанные, что длительность резко меняется с 100-200 мкс на 1мкс или около того. Драйвер HP316. Мы замечали, что пролетает несколько импульсов. Может десяток-полтора. Напряжение и нагрузка при этом остаётся постоянной.Транзистор мгновенно сгорает. И понятно почему. Короткий импульс открытия в нашем случае не приводит к полному открытию транзистора. На нём выделяется большая мощность. А что это за такой чудесный транзистор ? Обычно разница между допустимыми токами в импульсном режиме и в постоянно открытом режиме достигает от нескольких раз до нескольких десятков раз. Описанная ситуация возможна для случая, когда номинал транзистора выбран совершенно без запаса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба или когда как у автора - работа на границе ОБР происходит на протяжении десятка периодов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться