Перейти к содержанию
    

Аналог Александэр электрик

У Александэр Электрик есть интересный DC-DC модуль МДМ-ЕП, так как он соответствует некоторым характеристикам из ГОСТ Р 54073-2010, а именно сохранять работоспособность при переходных процессах от 8В до 80В. Из зарубежных аналогов нашел только 1 подходящий, даже лучше, от фирмы synqor модуль MQFL-28VE. Но он не подходит по одной причине, нужно выходное напряжение от 48В до 70В, а у synqor максимум 28 на выходе.

Может есть еще какой аналог отечественный или зарубежный с параметрами:

Переходное 8-80В;

60+Вт;

48-70В на выходе;

Напряжение входное номинальное 27В;

Диапазон входного напряжения 18-33В.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У АЭ такие модули представлены в каталогах. Изготовление затянется на полгода. С расширенным диапазоном входного напряжения аналогов нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Неспособность изъяснить в первом же сообщении, что это за неведомые "переходные процессы", говорит об их фактическом отсутствии в реальном ТЗ, равно как и той же квалификации рабочий процесс разместил тему о поиске готового узла в разделе о проблемах разработок таких узлов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

м.. пол года? Мне ответили любезно, 9 недель сроки изготовления.

Вот хороший аналог с расширенным диапазоном входного MQFL-28VE, но по выходному не подходят.

Еще видел хороший модуль, там входное 9-100В, а по выходу можно и 48 подкрутить вроде.

Может китайцы что предлагают?)

 

Неспособность изъяснить в первом же сообщении, что это за неведомые "переходные процессы", говорит об их фактическом отсутствии в реальном ТЗ, равно как и той же квалификации рабочий процесс разместил тему о поиске готового узла в разделе о проблемах разработок таких узлов.

Ищу именно готовое решение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

АЕДон. 50Вт уже делаем. С приемкой ОТК.

Переходное 8-80 10сек (это по ТУ). А вообще 8-80 могут работать без ограничения по времени.

Если нужно больше 60Вт, то можно поставить 2шт на 24В последовательно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

АЕДон. 50Вт уже делаем. С приемкой ОТК.

Переходное 8-80 10сек (это по ТУ). А вообще 8-80 могут работать без ограничения по времени.

Если нужно больше 60Вт, то можно поставить 2шт на 24В последовательно.

Не вижу таких источников у АЕДона на сайте.

А вообще против АлексЭлектр, ничего сказать не могу, просто начитался нелестных отзывов, вот и хочется сравнить с существующими аналогами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Весь вопрос во входном фильтре, возьмите что вам подходит покомпактнее да с КПД получше и поставьте фильтр свой.

А вы ищете готовый полностью, даже не зная длительности ваших переходных процессов...(диаграмма ниже)

post-69848-1475651032_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Переходное 8-80 10сек (это по ТУ). А вообще 8-80 могут работать без ограничения по времени.

интересно, а какая топология применена?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

интересно, а какая топология применена?

Дело не в топологиях. А в подходах и решениях.

Разрабатывался специально для самолетных сетей.

Фильтр на переходной процесс по стандартам самолетной сети для 100Вт-ного исочника - ????

 

Не вижу таких источников у АЕДона на сайте.

А вообще против АлексЭлектр, ничего сказать не могу, просто начитался нелестных отзывов, вот и хочется сравнить с существующими аналогами.

Должны быть. Проверю.

Идёт отработка. Но с ОТК доступны. С ВП будут через месяц доступны.

На сайте инфа есть. И в ТУ есть. Модули МДМ-В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Неспособность изъяснить в первом же сообщении, что это за неведомые "переходные процессы", говорит об их фактическом отсутствии в реальном ТЗ, равно как и той же квалификации рабочий процесс разместил тему о поиске готового узла в разделе о проблемах разработок таких узлов.

В этом ГОСТе - есть весь список переходных процессов. Также оговариваются уровни напряжений при ненормальной и аварийной работе, а также при запуске движка.

Это еще не KT-160D. Там вообще круто: 14 импульсов по 600 В в течении минуты длительностью 2 мкс (внутр сопротивление источника: 50 Ом). Ни один БП такое не выдерживает. Надо изголятся и ставить защиты перед входом питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В этом ГОСТе - есть весь список переходных процессов.

Такие "процессы" и там, и в остальном мире, называются нормальной работой, так что упоминание про любые другие диапазоны, кроме одного полного, вносит в ТЗ неоднозначность и, соответственно, невозможность работ по нему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дело не в топологиях. А в подходах и решениях.

да я не спорю, возможно. просто интересно на такой широкий диапазон какая топология применена, не хотите говорить - дело ваше. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вроде как обратноход с активным клампом. В их же статьях и попадалось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст