Перейти к содержанию
    

трехфазный регулятор мощности индуктивной нагрузки

Добрый день!

Имеется мощный электромагнит с регулируемой "силой". Сопротивление обмотки - 3,5 Ома.

В настоящий момент питается от однофазной сети 220В вот по такой схеме:

c0c43226912f.jpg

Примеры осциллограмм, снятые при работе:

режим работы с минимальной мощностью:

1bfc08f9cce6.png

средняя мощность:

3940b9682802.png

полная мощность:

bedab95286a6.png

В настоящее время наблюдаются следующие проблемы:

1. просаживается фаза, на которой сидит электромагнит, с 230~240В до 210В, что снижает его силу и вообще не есть хорошо.

2. работающее в этом помещении измерительное оборудование периодически глючит из-за помех, что происходит у "соседей", сидящих на этой-же фазе - боюсь представить...

3. Выпрямитель 5008 - расходник...

 

Вопросы:

можно-ли запитать электромагнит от трех фаз, сохранив плавное регулирование его "силы"?

может ли такой регулятор при разумной стоимости давать поменьше помех в сеть и "окружающее пространство"?

P.S. спросил на соседних форумах (чипмейкер и схем.нет), но не смог получить окончательный ответ, приношу извинения за дубль.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А не пробовали поставить обычный стабилизированный блок питания с выходным напряжением 300В 10А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А не пробовали поставить обычный стабилизированный блок питания с выходным напряжением 300В 10А.

А смысл стабилизированного?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость TSerg
Имеется мощный электромагнит с регулируемой "силой". Сопротивление обмотки - 3,5 Ома.

В настоящий момент питается от однофазной сети 220В вот по такой схеме:

Схему надо приводить электрическую, а не монтажную.

Это у Вас реле "клацает" 60-ю амперами? Так это у Вас стенд для проведения испытаний на электромагнитную совместимость.

"Клацать" надо тиристором, но тут временные параметры включенного состояния надо оговорить.

Индуктивность электромагнита?

 

Еще путь - перейти на повышенную частоту коммутации (ШИМ).

То, что просаживается напряжение, это не проблема магнита, это проблема линии.

Применение трехфазной конечно должно улучшить параметры по просадке, но потребуется трехфазный регулятор тока ( тиристоры, IGBT). Помехоизлучение - это комплексный вопрос.

 

P.S.

Ну а так, чтобы не мучиться - последовательно три сварочных инвертора по 8-10 кВт с выходным 90 В, только посмотреть на их продолжительность включения и необходимую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...

Вопросы:

можно-ли запитать электромагнит от трех фаз, сохранив плавное регулирование его "силы"?

Можно сделать трехфазный регулятор. Это гораздо более сложная машина по управлению в сравнении с однофазной.

С помехами надо бороться в месте их возникновения и в однофазном и в трехфазном вариантах.

 

Да, у вас на последней картинке явная патология - несимметрия.

Опубликуйте принципиальную схему вашей железяки.

 

P.S. Если вздумаете ваять трехфазный регулятор, очень полезно ознакомиться с документацией на IR1110.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сперва выяснить передаточную функцию из "b/w wire" пресловутой "black circuit board", а далее — трёхфазный выпрямитель и ШИМ-регулятор на одном транзисторе и одном диоде, конструктивно максимально поближе к нагрузке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А не пробовали поставить обычный стабилизированный блок питания с выходным напряжением 300В 10А.

На нагрузку 3,5 Ома 10А маловато :(

Схему надо приводить электрическую, а не монтажную.

Это у Вас реле "клацает" 60-ю амперами? Так это у Вас стенд для проведения испытаний на электромагнитную совместимость.

"Клацать" надо тиристором, но тут временные параметры включенного состояния надо оговорить.

Да, реле, ТТР.

Схемы нет, к сожалению, но устроено так:

Переменное напряжение поступает на диодный мост, в разрыве одного из проводников перед диодным мостом стоит ТТР, которое отрезает от синусоиды ее часть, что и видно на осцилограмме: чем больше запрашиваемая мощность, тем меньше от синусоиды отрезается.

мощность "запрашивается" постоянным напряжением небольшого потенциала на входе "black board".

Сперва выяснить передаточную функцию из "b/w wire" пресловутой "black circuit board", а далее — трёхфазный выпрямитель и ШИМ-регулятор на одном транзисторе и одном диоде, конструктивно максимально поближе к нагрузке.

сегодня сниму осцилограмму на входе "black circuit board", но ИМХО там постоянное напряжение от нуля и до определенного потенциала.

Какие могут быть минусы у ШИМ регулятора по сравнению с "импульсно-фазовым управлением"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Автор! Отчего у Вас в сообщениях десятки пустых строк? Отредактировал. Давайте аккуратнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость TSerg
Да, реле, ТТР.

Что есть ТТР? Это "Transformers" на Вашей схеме? Для чего он? Трансформатор тока или трансформатор питания схемы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На нагрузку 3,5 Ома 10А маловато :(

Понятно, что 100А. Тиристоры вам дают полосу помех от 50 Гц и выше, если выпрямить трехфазное напряжение и ШИМом регулировать, то фильтры на входе будут существенно меньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость TSerg

Да нет у него тиристоров, там еще хуже - реле (контактор).

Если я правильно понял.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что есть ТТР? Это "Transformers" на Вашей схеме? Для чего он? Трансформатор тока или трансформатор питания схемы?

ТТР это твердотельное реле, а в первом посте на монтажной схеме - СИФУ (система импульсно-фазового регулирования), трансформатор для синхронизации.

P.S. из трехфазных СИФУ присматриваюсь к отечественным ТФМРМ производства Протон-Импульс, если они реально производятся (буржуйские SIPIN дороговаты), что касается ШИМ - вникаю.

Понятно, что 100А. Тиристоры вам дают полосу помех от 50 Гц и выше, если выпрямить трехфазное напряжение и ШИМом регулировать, то фильтры на входе будут существенно меньше.

Нет нигде никаких фильтров... ну т.е. их и не было и документацией не предусмотрены...

Изменено пользователем =VT=

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость TSerg

Лучше всего обратиться в отечественные конторы, кто производит инверторы и блоки питания большой мощности.

Попробуйте - может повезет:

[email protected]

[email protected]

(916)-559-66-37

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

может повезет:

[email protected]

[email protected]

(916)-559-66-37

Спасибо, также попробую. Но уже получил ответ из Протон, ТФМРМ-Н1-П-100-12-Д197 по цене менее, чем 10 000 рублей, что меня абсолютно устраивает.

Осталось разобраться с тем, какой выпрямитель на выходе применить.

Изменено пользователем =VT=

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость TSerg
Но уже получил ответ из Протон, ТФМРМ-Н1-П-100-12-Д197

 

Это только часть Вашей проблемы, а по моей ссылке - полностью готовый продукт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
×
×
  • Создать...