В частности интересуют зазоры по защитному заземлению.

Где то встречал упоминание о 1.5 мм.

На 220 В делаю 0.8 мм.

Это правильно?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В частности интересуют зазоры по защитному заземлению.

Есть несколько вариантов и стандартов на это дело, самый консервативный говорит, что зазор должен быть

1мм на каждые 250V на внешних слоях, 0.5мм на каждые 250V на внутренних слоях и это расстояние 0.5мм 3D.

То есть две трассы идущие в соседних слоях друг над другом должны иметь 0.5мм расстояние по вертикали.

 

Защитное заземление для какого интерфейса? Потому что там играет роль напряжение изоляции, и оно намного больше обычно, чем 250V.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В частности интересуют зазоры по защитному заземлению.

Где то встречал упоминание о 1.5 мм.

На 220 В делаю 0.8 мм.

Это правильно?

Нет.

Сильно зависит от назначения оборудования.

 

Вот ознакомьтесь - ГОСТ IEC 60950-1-2011.

Для медицины требования жестче - ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010.

Share this post


Link to post
Share on other sites
То есть две трассы идущие в соседних слоях друг над другом должны иметь 0.5мм расстояние по вертикали.

То есть, стеклотекстолит не считается надежным монолитным изолятором (с пробойным напряжением как минимум 10 кВ на мм), подразумеваются дефекты?

Share this post


Link to post
Share on other sites
То есть, стеклотекстолит не считается надежным монолитным изолятором (с пробойным напряжением как минимум 10 кВ на мм), подразумеваются дефекты?

Пробой считается по поверхности, зависит от климатических условий. Паяльная маска за изолятор не считается.

Пробой сквозь текстолит считается по его характеристикам.

 

Добавил: А еще Вам уже Integrator1983 в сообщении #2 сказал, где можно посмотреть.

Иногда в узких местах делают пропилы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из моего опыта следует не менее 2 мм. Смотри это и следующие сообщения в той же теме http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=533872

Share this post


Link to post
Share on other sites
То есть, стеклотекстолит не считается надежным монолитным изолятором (с пробойным напряжением как минимум 10 кВ на мм), подразумеваются дефекты?

То есть да, не считается :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Из моего опыта следует не менее 2 мм.

Наверное зазоры зависят от цепей:

входные цепи 220 В,

цепь защитного заземления,

входные цепи и выходные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Наверное зазоры зависят от цепей:

входные цепи 220 В,

цепь защитного заземления,

входные цепи и выходные.

 

Вам SmartRed сразу и четко подсказал нужные стандарты - читайте! Смысл необходимости зазоров и путей токов утечки вытекает из кучи факторов.

Для меня были откровением следующие:

1) Цепи 220В подключены к сети, в которой бывают "переходные перенапряжения" - например, от удара молнии в ЛЭП. И прибор в целом, и БП в частности

должен корректно отработать эту ситуацию, а между его проводниками и элементами не должно возникать дуги при этом.

2) Цепи 220В гальванически связаны с сетью. И прибор в целом, и БП в частности должен обеспечить требуемую прочность изоляции между первичными цепями

и доступными для прикосновения частями прибора. (А, например, для медицинских приборов это 4kVAC.) Если прибор выполняется по 1 классу изоляции, то его корпус заземляется - отсюда и величины

зазоров и путей тока утечки при разводке цепей защитного заземления... Все зависит от конкретно вашей задачи и прописано в упомянутых стандартах.

3) Если не предпринято специальных мер для подавления переходных перенапряжений, они могут появляться во вторичных цепях (выходных), и для этого случая стандарты тоже предписывают необходимость определенных ими зазоров и путей токов утечки.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...