Jump to content
    

Как узнать у кратных частот номер такта относительно медленной частоты?

Вариант с заведением двух клоков на один триггер разводился по разному. По этому пришлось сделать так:

process (Clk_Div2)
begin  
   if (Clk_Div2'event and Clk_Div2 = '0') then
      Clk_Div2_phase_temp <= Clk_Div4;
   end if;
   if (Clk_Div2'event and Clk_Div2 = '1') then
      Clk_Div2_phase <= Clk_Div2_phase_temp;
   end if;
end process;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вариант с заведением двух клоков на один триггер разводился по разному. По этому пришлось сделать так:

process (Clk_Div2)
begin  
   if (Clk_Div2'event and Clk_Div2 = '0') then
      Clk_Div2_phase_temp <= Clk_Div4;
   end if;
   if (Clk_Div2'event and Clk_Div2 = '1') then
      Clk_Div2_phase <= Clk_Div2_phase_temp;
   end if;
end process;

 

лучше использовать примитив BUFGCTRL- глитчей не будет

BufGCtrlMux_l : BUFGCTRL  
generic map (  
  INIT_OUT     => 0,  
  PRESELECT_I0 => FALSE,  
  PRESELECT_I1 => FALSE)  
port map (  
  O       => ClkOutputMux,  
  CE0     => '1',  
  CE1     => '1',  
  I0      => ClkInput0,  
  I1      => ClkInput1,  
  IGNORE0 => '1',  
  IGNORE1 => '1',  
  S0      => not ClkSel, -- Clock select0 input  
  S1      => ClkSel -- Clock select1 input  
);

 

подробности здесь

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

лучше использовать примитив BUFGCTRL- глитчей не будет
Так схема то не переключатель клоков :))) При чём тут BUFGCTRL?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...