Трансформатор тока ABB

Трансформатор тока ABB, модульный, на DIN-рейку, 100/5А, 50Гц.

Обмотка намотана двойным проводом, причём последний виток на одном из проводов пропускается. Т.е. один из проводов обмотки содержит 20 витков, второй 19.

На фото хорошо видно.

Какова идея?

 

post-18835-1442416252_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какова идея?

19,5 витков :).

Получается специально вносятся потери, заметные, если обмотка ненагружена. Что-нибудь из области электробезопасности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

19,5 витков :).

Получается специально вносятся потери, заметные, если обмотка ненагружена. Что-нибудь из области электробезопасности.

Спасибо, всё верно. Если говорить более корректно, таким образом исключается работа изделия в опасном для пользователя режиме трансформатора напряжения (что имеет место быть при неподключённом шунте). В режиме ТН разница в витках даёт самоподгрузку, а в режиме ТТ токи складываются и разница в витках укладывается в допуск по коэффициенту трансформации 0.5% (паспортное значение).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...