Vokchap 0 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба Трансформатор тока ABB, модульный, на DIN-рейку, 100/5А, 50Гц. Обмотка намотана двойным проводом, причём последний виток на одном из проводов пропускается. Т.е. один из проводов обмотки содержит 20 витков, второй 19. На фото хорошо видно. Какова идея? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба Какова идея? 19,5 витков :). Получается специально вносятся потери, заметные, если обмотка ненагружена. Что-нибудь из области электробезопасности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба 19,5 витков :). Получается специально вносятся потери, заметные, если обмотка ненагружена. Что-нибудь из области электробезопасности. Спасибо, всё верно. Если говорить более корректно, таким образом исключается работа изделия в опасном для пользователя режиме трансформатора напряжения (что имеет место быть при неподключённом шунте). В режиме ТН разница в витках даёт самоподгрузку, а в режиме ТТ токи складываются и разница в витках укладывается в допуск по коэффициенту трансформации 0.5% (паспортное значение). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться