Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Требуется совет в следующей ситуации. Разрабатывается плата. На входе либо напряженческий/токовый сигнал. Максимальное напряжение - около 380 В. Но суть не в этом. В плате необходимо обеспечить гальваническую развязку входного и выходного сигнала. Для этого используется оптопара в виде усилителя с гальванической развязкой HCPL-7840. Для ее работы требуется DC/DC преобразователь с 5 В с обоих сторон. Входное напряжение платы по питанию - 24 В. Т.е. требуется сначала входное напряжение уменьшить с 24 В до 5 В. Хочется снизить себестоимость платы за счет отказа входного преобразователя 24В->5В. Используя его вместо 5В/5В. Начал искать операционный усилитель с питанием первичной стороны 24 В, но не могу найти. Создается впечатление что их нет. Возможен ли вариант организации питания, предложенный мною?

post-41684-1437570553_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хочется снизить себестоимость платы за счет отказа входного преобразователя 24В->5В. Используя его вместо 5В/5В.

Не очень понял, что именно подразумевается, но

 

Начал искать операционный усилитель с питанием первичной стороны 24 В, но не могу найти. Создается впечатление что их нет.

Даже тот опер, что у вас по схеме стоит имеет питание до 44В

 

Возможен ли вариант организации питания, предложенный мною?

А зачем на каждую оптопару отдельный преобразователь? Одного не хватит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Входное напряжение платы по питанию - 24 В. Т.е. требуется сначала входное напряжение уменьшить с 24 В до 5 В. Хочется снизить себестоимость платы за счет отказа входного преобразователя 24В->5В. Используя его вместо 5В/5В. Начал искать операционный усилитель с питанием первичной стороны 24 В, но не могу найти.

Тоже ничего не понял. :laughing: Что это "операционный усилитель с питанием первичной стороны"? Причём здесь ОУ вообще?

Вы хотите такой же изолирующий усилитель, как HCPL-7840, только с питанием 24В?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хочется снизить себестоимость платы за счет отказа входного преобразователя 24В->5В. Используя его вместо 5В/5В.

Если Вы хотите отказаться просто от входного 24/5 и использовать везде 24/5 вместо 5/5 - скорее всего, проиграете в цене. DC/DC 5/5, как правило, самые дешевые и доступные.

 

Если совсем экономите- то делайте свой многоканальный DCDC. Но дешевле той пары баксов, что стоит покупной, вряд ли выйдет.

 

Общее замечание: в спецификации Вашего DCDC все характеристики регламентированы для потребления 20% и более от номинального. Если отбираете меньше- готовьтесь к повышенному напряжению и шумам.

Я в свое время несколько тысяч AM1S0505 съел. Закладывал в параллель резистор чтобы хоть что-то отъедать (потребитель быть слабенький). Не помню точно сколько, что-то около 5% отбирал по мощности. Но AM1S регламентируют потребление от 10%, а не от 20% как Ваши AM1D, но и напряжение изоляции поменьше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо большое всем за ответы. Допустил ошибку, назвав HCPL-7840 операционным усилителем. Имелось ввиду попытаться отказаться от DC/DC преобразователя 24В->5В, оставив все остальные, но заменить их тип на другой (если так получиться), которые питают изолирующий усилитель.

Даже тот опер, что у вас по схеме стоит имеет питание до 44В

Имелся ввиду HCPL-7840, который имеет напряжение питания VDD1 и VDD2 равным 5 В.

А зачем на каждую оптопару отдельный преобразователь? Одного не хватит?

Нужно гальванически развязать также и входные сигналы между друг другом.

Тоже ничего не понял. :laughing: Что это "операционный усилитель с питанием первичной стороны"? Причём здесь ОУ вообще?

Вы хотите такой же изолирующий усилитель, как HCPL-7840, только с питанием 24В?

Я имел в виду в качестве изолирующий усилитель HCPL-7840. У него есть два питающих напряжения VDD1 и VDD2 равные 5 В.

Да, Вы верно поняли. Что-то на подобии HCPL-7840, но только с питанием 24В. Интересно - возможен ли такой вариант.

Если Вы хотите отказаться просто от входного 24/5 и использовать везде 24/5 вместо 5/5 - скорее всего, проиграете в цене. DC/DC 5/5, как правило, самые дешевые и доступные.

По стоимости 24/5 имеет цену подобную 5/5. Свой DC/DC пока не подходит.

По поводу характеристик до 20% не задумывался, но спасибо.

Сейчас интересует правильность организации питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сейчас интересует правильность организации питания.

Внимательно посчитайте шумы DCDC и убедитесь что Вам оно не мешает. Я обвешивал их дросселями и индуктивностями.

Ну и заложите пару резисторов в параллель выходу чтобы было чем ввести DCDC в рабочую зону по потребляемому току если вдруг начнут плохо себя вести.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Непонятно, зачем для коекакного измерения постоянного тока и напряжения понадобилась такая тьма тьмущая деталей, но 15 мА бедолаги входного делителя, рассеивающего аж 6 Вт при 380 В на его входе, с лихвой хватит, чтобы запитать на месте заурядный АЦП с последовательным интерфейсом, который далее гальванически развязывается примитивными оптронами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Внимательно посчитайте шумы DCDC и убедитесь что Вам оно не мешает. Я обвешивал их дросселями и индуктивностями.

Ну и заложите пару резисторов в параллель выходу чтобы было чем ввести DCDC в рабочую зону по потребляемому току если вдруг начнут плохо себя вести.

Я пока не переживаю по тому поводу. Дело в том, что есть плата, уже реализованная по принципу, показанному мною на схеме с данным DC/DC преобразователем. Проблем с холостым ходом на ней не упоминалось.

 

15 мА бедолаги входного делителя, рассеивающего аж 6 Вт при 380 В на его входе

1 кОм на входе на питание - это не в счет. Он для других целей был поствлен. В случае с 380 В не будет запаиваться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

так вам чего надобно-то? преобразовать из 5В в 5В? TMH0505S

 

Нет. Суть вопроса в возможности использования входного напряжения 24 В для питания первичной стороны изолирующего усилителя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 кОм на входе на питание - это не в счет. Он для других целей был поствлен. В случае с 380 В не будет запаиваться.

Ну хорошо, от оставшихся 3 мА делителя можно запитать десяток опторазвязанных АЦП — ведь измеряете Вы постоянное напряжение, а это работа непыльная, торопиться некуда, ну и энергии на развязку практически не требуется. И точность будет гораздо лучше, чем с такой тучей резисторов и прочего.

 

Если же вопрос был просто насчёт модели преобразователя 24/5, то например:

 

http://www.compel.ru/infosheet/AIMTEC/AM1S-2405SZ/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...