dimka8947 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба Добрый день. Разрабатываем систему дистрибуции питания (умные розетки). Система представляет собой 6..12 розеток (как у UPS) и один источник ~220V. Мы планируем измерять напряжение и ток который потребляет каждая розетка (измерение токовым трансформатором). Встал вопрос об измерении переменного напряжения с помощью сигма-дельта АЦП. Проблема в том, что у нас микропроцессор (со встроенным сигма-дельта АЦП) стоит на каждой розетке, а измерение напряжение производится только в одном месте через трансформатор (см. рисунок) и необходимо передавать напряжение к каждой плате, где стоит микропроцессор. Иными словами, ток замеряется возле каждой розетки, а напряжение только в одном месте. После трансформатора, у нас стоит делитель на резисторах, а сами входы сигма-дельта АЦП имеют сопротивление 73 кОм. И если мы ставим в параллель с трансформатором 12 АЦП - то уже сопротивление становится 6.1кОм и напряжение уже сильно проседает. Мы думали про дифференциальный опер. усилитель на выходе делителя (на резисторах), но ему нужно подавать минусовое напряжение. А делать его - опять лишняя микросхема и дополнительный шум (до 60 mVpp). Вход СД АЦП от -0.5В до +0.5В. Подскажите, возможно кто-то сталкивался с подобной задачей - как вы её решали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 18 июля, 2015 Опубликовано 18 июля, 2015 · Жалоба А зачем после трансформатора нужен делитель? Отмотайте вторичку, чтобы непосредственно, без делителя, давала столько, сколько надо. Со средней точкой, если необходимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба Интересный у Вас расклад... Какой смысл в измерении одного и того же напряжения с помощью 12 АЦП? Почему бы не измерить одним, а до остальных мк не передать измеренное значение по какому-нибудь интерфейсу передачи данных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 · Жалоба 12 розеток ... измерять напряжение и ток который потребляет каждая розетка ... с помощью сигма-дельта АЦП Всё, намерянное с таким быстродействием, будет враньём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka8947 0 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый вечер. Во-первых, спасибо всем за объективную критику. А зачем после трансформатора нужен делитель? Отмотайте вторичку, чтобы непосредственно, без делителя, давала столько, сколько надо. Со средней точкой, если необходимо. Трансформатор любезно предоставлен заказчиком (был произведен Myrra и закуплена большая партия), поэтому работаем с тем, что есть. Хотя за мысль - спасибо. Интересный у Вас расклад... Какой смысл в измерении одного и того же напряжения с помощью 12 АЦП? Почему бы не измерить одним, а до остальных мк не передать измеренное значение по какому-нибудь интерфейсу передачи данных? Всё, намерянное с таким быстродействием, будет враньём. Совершенно верно. Именно для этого и затевается. Хочется синхронизировать измерения I и U. Изменено 20 июля, 2015 пользователем Dimka78 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 · Жалоба Совершенно верно. Именно для этого и затевается. Т.е. чтобы просто выкинуть деньги на ветер, потому что для измерения мощности требуется производить порядка 100000 измерений в секунду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 · Жалоба Может быть для Ваших целей подойдет что-то вроде CS5460 - это счетчик электроэнергии. Все что необходимо для Ваших целей у него внутри уже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka8947 0 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Т.е. чтобы просто выкинуть деньги на ветер, потому что для измерения мощности требуется производить порядка 100000 измерений в секунду. Дело в том, что устройство составное и количество розеток можно менять. Один блок это 2е розетки, микроконтроллер, 2а токовых трансформатора и реле управления. Кол-во блоков может быть от 3 до 6. Сигнала синхронизации на разъёме интерфейса нет, посему все передаётся по I2C по запросу мастера. Хотя вы наверное правы - деньги на ветер Может быть для Ваших целей подойдет что-то вроде CS5460 - это счетчик электроэнергии. Все что необходимо для Ваших целей у него внутри уже есть. Спасибо за наводку. Однако в микроконтроллере весь CS5460 встроен ;) Мой вопрос больше в том, как потянуть линию P1, P2 для измерения каждым микроконтроллером на блоке без существенных потерь. Изменено 21 июля, 2015 пользователем Dimka78 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AML 0 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 · Жалоба Варианты: 1. Поставить более низкоомные резисторы в делитель. 2. Прсле делителя поставить усилитель с единичным коэффициентом усиления. 3. Программно учитывать изменение коэффициента передачи в зависимости от числа подключеных АЦП. 4. Расчисать несколько делителей в зависимости от числа используемых АЦП и ставить один из них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka8947 0 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 · Жалоба Варианты: 1. Поставить более низкоомные резисторы в делитель. 2. Прсле делителя поставить усилитель с единичным коэффициентом усиления. 3. Программно учитывать изменение коэффициента передачи в зависимости от числа подключеных АЦП. 4. Расчисать несколько делителей в зависимости от числа используемых АЦП и ставить один из них. Спасибо за советы. п.2 - подозревал и теперь точно реализую. (как и остальные). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 · Жалоба для измерения мощности требуется производить порядка 100000 измерений в секунду Дело в том, что устройство составное и количество розеток Повторяю в третий раз, в чём тут на самом деле дело — типовые СД-АЦП не годятся для измерения ни переменного тока, ни напряжения, ни мощности — они попросту слишком тугие для такой работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 · Жалоба Трансформатор любезно предоставлен заказчиком (был произведен Myrra и закуплена большая партия), поэтому работаем с тем, что есть. Тогда поставить по собственному делителю на каждый АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka8947 0 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 · Жалоба Повторяю в третий раз, в чём тут на самом деле дело — типовые СД-АЦП не годятся для измерения ни переменного тока, ни напряжения, ни мощности — они попросту слишком тугие для такой работы. Передал ваши мысли заказчику, именно он настаивал (вместе с FAE) на выборе микроконтроллера с SD ADC. Также завёл сигнал на SAR ADC, мало ли... Тогда поставить по собственному делителю на каждый АЦП. Спасибо, так и сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться