Jump to content

    
shf_05

Болт заземления

Recommended Posts

Добрый день, уважаемые коллеги.

Подскажите есть ли требования например ГОСТ, ПУЭ и т.п. на способ крепления к корпусу и характеристики болта заземления на электронную аппаратуру, применяемую в промышленности.

 

Что-то например болт должен иметь покрытие такое то, закреплен так то так то и самое интересно - при вынимании источника питания (модуль) болт должен сидеть на корпусе прибора или источника питания, достаточно ли гайки с прорезами или необходимо что-то еше ...

 

Спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для промышленных устройств есть норма IEC/МЭК 61010-1 - там указано все от покрытия до размеров резьбы, цвета проводников и т.д. - смотри 6.5.1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Добрый день, уважаемые коллеги.

Подскажите есть ли требования например ГОСТ, ПУЭ и т.п. на способ крепления к корпусу и характеристики болта заземления на электронную аппаратуру, применяемую в промышленности.

Спасибо!

Требования к защитному заземлению ГОСТ 12.2.007.0-75 пункт 3.3, всегда подтверждался на сертификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
делаю вывод, что приведенный на фото зажим не годится, не смотря на то, что позиционируется как заземляющий.

Такие зажимы можно использовать для функционального заземления.

Share this post


Link to post
Share on other sites
делаю вывод, что приведенный на фото зажим не годится, не смотря на то, что позиционируется как заземляющий.

Я исрользую такие

Только готовые закончились, приходится точить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть маленький настольный приборчик-спектрометр. Внутри рентген 50 кВ, но питается он и все остальное через AC-DC модульный блочок на 24В (смонтирован внутри прибора). Корпус металлический. Болт заземления (как на больших спектрометрах) очень не хотят ставить из соображений эргономики и внешнего вида. Подскажите, достаточно ли заземления через вилку? Какими гостами это регулируется (кроме вышеуказанного)? Есть ли отдельные нормативные документы для высоковольтных установок и относится ли этот прибор к таковым?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вряд ли это можно отнести к высоковольтным установкам, если я правильно понял. Во всяком случае, если вы посмотрите на benchtop XRF анализаторы, например, то у них и корпус обычно пластиковый, и болтов заземления соответственно нет. Так что требования по безопасности скорей всего тут обычные - согласно вышеуказанным нормам, UL и т.п. 

 По высоковольным делам что-то когда-то мне точно попадалось советское, но не помню - страшно далёк я уже от...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Yuri7751 said:

 По высоковольным делам что-то когда-то мне точно попадалось советское, но не помню - страшно далёк я уже от...

Советский телевизор был без заземления, но с 20кВ внутри...

Но он не был в металлическом корпусе.

 

Интересно какие же зазоры в маленьком корпусе между 50кВ и металлом?

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 минуты назад, _4afc_ сказал:

Советский телевизор был без заземления, но с 20кВ внутри...

Но он не был в металлическом корпусе.

Но были модели и с металлическими крышками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, _4afc_ said:

Интересно какие же зазоры в маленьком корпусе между 50кВ и металлом?

У меня (и у аналогов - NSI, Moxtek) минимальное расстояние не менее 7мм.

1 hour ago, Vasily_ said:

Но были модели и с металлическими крышками.

Но не было ни болта заземления, ни вилки с заземлением.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще какой документ регламентирует наличие этого самого болта? ПУЭ оно больше про всякие шкафы и станки, а вот про такие настольные или там бытовые приборы где искать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/10/2021 at 11:02 PM, Fox_Sanchez said:

Вообще какой документ регламентирует наличие этого самого болта? ПУЭ оно больше про всякие шкафы и станки, а вот про такие настольные или там бытовые приборы где искать?

На самолёте, например, все металлические корпуса, качалки, тяги… «заземляют» на корпус самолёта, что бы статическое электричество не искрило. Есть ОСТы на это, например, сопротивление между «болтом» (клеммой заземления) и корпусом прибора должно быть не более 600 мкОм (проверяется при приёмо-сдаточных испытаниях прибора), а сопротивление между корпусом прибора и корпусом самолёта – не более 2000 мкОм (проверяется после установки прибора на борт и при регламентных работах).

 

В Вашем случае, наверное, надо провести что-то вроде инженерного анализа отказобезопасности. Например, что будет, если 50 кВ пробьют на корпус? – скорее всего ничего смертельного (для персонала) не случится.

Edited by Ильдус

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно, про болт нигде прямо и не написано. А обычно везде прописываются требования по заземлению. Поскольку до 90-х у нас слаботочная отечественная техника подключалась исключительно двухпроводным линиям питания. А заземление делали в нежилых помещениях - каждый знает примеры. Как появились "евровилки" сразу проблемы, в основном у электриков, у которых вечно путается "заземление" с "занулением". Как-то к нам обращались с консультацией по случаю смерти человека, который соединял дома во включенном состоянии антенный вход телевизора с кабелем, причем там что-то еще было (усилитель или какая-то приставка). Как обычно на шасси телевизора было ненулевое напряжение и на оплетке кабеля в момент подключения, похоже тоже. Хотя сам телевизор был снаружи весь в пластмассе.

Итог. Заземление вообще-то надо делать и, думаю, можно его делать через земляной контакт трехконтактной вилки. Только есть ли уверенность что у пользователя розетка с заземлением?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.