Перейти к содержанию
    

Схема переключения сеть/батарея

Приветствую коллеги. Столкнулся с проблемой в которой самостоятельно не могу разобраться и прощу Вашей помощи. Сделал переключение питания с основного на резервное на основе Р-канальных MOSFET

и столкнулся с пробоем ключа VT2 по непонятным для меня причинам. По схеме: "+MAIN" - сюда приходит напряжение с трансформатора через диодный мост+электролиты. Может быть от 21В до 34В. К "+BAT" подключена

батарея на 24В. Сигналами main_on и bat_on управляет МК через ULN2803. К +OUT подключена нагрузка. Потребление нагрузкой от 0 до 4 ампер. Пробой всегда происходит под максимальной нагрузкой и всегда одинаково - сток-исток в КЗ, между затвором и стоком или истоком сопротивление примерно 50 Ом. Температура нагрева транзисторов во время пробоя - максимум 85 градусов. Самое интересное что пробивается не в момент переключения, а во время работы от сети. Собственно хотелось бы узнать возможную причину и методы борьбы.

post-55934-1430225590_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не понятно назначение диодной сборки D2?

Скорее всего проблема в длинных соединительных проводах. Наводящаяся помеха приводит к выходу из строя транзистора VT2.

Попробуйте установить керамические конденсаторы параллельно R3 и R8, а также R1 и R6.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что бы делал я:

 

1) Померить падение сток-исток транзисторов при работе(посчитать Rds_on и сверить с документацией)

2) Посмотреть напряжение затвор-исток, а также длительность фронта при переключении.

3) Oxygen Power сделал 3ий пункт.

4) Изменил схему как в аттаче. Номиналы указаны от балды...

5) Все работает:)

post-44323-1430248680_thumb.png

Изменено пользователем drum1987

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

через D2,R5 открывается VT1, что бы при низком +main была подпитка от батареи через внутренний диод VT3. Конденсаторы ставил - не помогло. Я все таки склоняюсь к тому что ошибся в выборе транзисторов, тяжело им при максимальной нагрузке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Замените все стабилитроны 10-вольтовыми ограничителями, навроде SMAJ10A и т.п.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

и что даст замена на 10 вольтовые сапрессоры? пробовал ради эксперимента поставить на место VT2,VT4 IRF9640 - сжечь так и не получилось.

Изменено пользователем alex_zhuravlyov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

IRF9640 -200В, 0.5Ома. До 8 Ватт на каждом...

200В... закрадывается мысль, что виновата синфазная помеха из сети... я бы поставил высоковольтную керамику между MAIN и OUT. 2200.. 3300пФ. короче Y конденсатор нужен. особенно, если OUT как то связан с контуром зануления или там включены приборы с питание от розетки..

как вариант, наверное более удобный, зашунтировать в выпрямителе диоды идущие к общему проводу конденсаторами. 0.01 х 50в например.

 

а что просто 2 диода Шотке не прокатывают. по любому потери будут меньше, чем на 0.5 Ом транзисторах

 

drum1987, имхо ваша схема не включиться от MAIN, если нет батарейки или она села.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

drum1987, имхо ваша схема не включиться от MAIN, если нет батарейки или она села.

Про паразитный диод в транзисторе вспомните и все станет понятно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Про паразитный диод в транзисторе вспомните и все станет понятно.
о нём и говорю

в вашей схеме P канальные полевики? ведь так. тогда на нагрузке по любому всегда должно быть положительное напряжение больше напряжения открывания полевика минус падение на паразитном диоде. если на нагрузке ноль, то паразитный диод не поможет и ключ не откроется, поскольку в точке соединения истоков будет тоже ноль. открыть ключ в этой ситуации можно только отрицательной полярностью по отношению к общему проводу нагрузки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

о нём и говорю

в вашей схеме P канальные полевики? ведь так. тогда на нагрузке по любому всегда должно быть положительное напряжение больше напряжения открывания полевика минус падение на паразитном диоде. если на нагрузке ноль, то паразитный диод не поможет и ключ не откроется, поскольку в точке соединения истоков будет тоже ноль. открыть ключ в этой ситуации можно только отрицательной полярностью по отношению к общему проводу нагрузки.

Muxa, посмотрите ещё раз и повнимательнее и Вы должны понять, что всё работает. Если не верите - промоделируйте в симуляторе :rolleyes: .

Правда такой ключ работает в оба направления, и это может кому-то доставить неприятности, но это дело хозяина. У меня подобный ключик стоит на входе в защите от переполюсовки (на диоде падает слишком много), конечно без конденсатора.

Изменено пользователем MikeSchir

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Правда такой ключ работает в оба направления, и это может кому-то доставить неприятности, но это дело хозяина.

Точнее даже так: такой ключ работает ТОЛЬКО в оба направления - его нельзя включить в одно. Но при этом необходимо заметить, что у ТС затворы все равно соединены, поэтому схемы эквивалентны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Извиняюсь, затмение ума нашло... конечно схема работает. диод левого транзистора поднимает потенциал точки соединения истоков и становиться возможным управление обоими ключами. видно без симулятора

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...