Здравствуйте !

 

Делаю блок питания с конденсаторным делителем, на нагрузку 60 мА 12В

Поставил в параллель 2 гасящих конденсатора по 1 мк K73-17 1X630V, далее LM78L12ACM

Стабилитрон не могу поставить поскольку нагрузка для стабилитрона слишком большая, вот по сему вопрос как защитить стабилизатор когда нагрузка потребляет совсем мало

 

Прошу подсказать кто знает

Заранее благодарен!

Share this post


Link to post
Share on other sites
далее LM78L12ACM

вот по сему вопрос как защитить стабилизатор когда нагрузка потребляет совсем мало

Использовать другой стабилизатор, а именно параллельного типа.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Стабилитрон не могу поставить поскольку нагрузка для стабилитрона слишком большая...

так стабилитроны разные бывают... можно вместо стабилитрона защитный диод поставить, а можно и транзистором умощнить

Edited by stells

Share this post


Link to post
Share on other sites
И оба варианта хорошо получаются на TL431 в типовом включении (с умощняющим транзистором, конечно).

 

Спасибо большое за подержку!

 

TL431 похоже то что доктор прописал), а можно поподробнее по поводу "TL431 в типовом включении (с умощняющим транзистором, конечно)"

Share this post


Link to post
Share on other sites
а можно поподробнее по поводу "TL431 в типовом включении (с умощняющим транзистором, конечно)"

Это как? Открыть Вам даташит на нужной странице? Ну и...

Хорошо. Стр. 26 даташита от TI. Ещё подробней?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Стабилитрон не могу поставить поскольку нагрузка для стабилитрона слишком большая, вот по сему вопрос как защитить стабилизатор когда нагрузка потребляет совсем мало

Если имеется ввиду просто зашунтировать, на то есть банальные ограничители (TVS).

 

Если же имеется ввиду лишний раз не греть ящик, то задача решается, например, гистерезисным шунтовым стабилизатором:

 

post-45710-1426762376_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Если имеется ввиду просто зашунтировать, на то есть банальные ограничители (TVS).

Если же имеется ввиду лишний раз не греть ящик, то задача решается, например, гистерезисным шунтовым стабилизатором:

 

Если уже набежало такое количество деталек и заботит глобальное потепление, то не проще ли будет поставить что-нибудь типа LNK306 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Делаю блок питания с конденсаторным делителем, на нагрузку 60 мА 12В

Поставил в параллель 2 гасящих конденсатора по 1 мк K73-17 1X630V, далее LM78L12ACM

вот по сему вопрос как защитить стабилизатор когда нагрузка потребляет совсем мало

 

Вы емкость конденсаторов откуда взяли? Тут и одного на 1мкФ предостаточно.

А общий принцип конденсаторного блока питания - да, таков, стабилизатор должен уметь рассеять всю мощность на холостом ходу + еще 40-50% при повышенном напряжении питания.

Параллельный стабилизатор тут применяется и делают его не только из единственного стабилитрона..

Share this post


Link to post
Share on other sites
не проще ли будет поставить что-нибудь типа LNK306 ?

Может и было бы проще, но ввиду отсутствия в продаже высоковольтных дросселей, бесполезная деталь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Может и было бы проще, но ввиду отсутствия в продаже высоковольтных дросселей, бесполезная деталь.

 

Ну, может я чего-то не понимаю, но вот даташит говорит, что:

 

Inductor L1

Choose any standard off-the-shelf inductor that meets the

design requirements. A “drum” or “dog bone” “I” core inductor

is recommended with a single ferrite element due to to its low

cost and very low audible noise properties.

 

И?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Данным господам, понятное дело, просто надо сбывать продукцию, но все стандартные дроссели намотаны внавал, а значит предел их прочности — эмаль провода, т.е. 150 В максимум, а по-нормальному 100 В.

Share this post


Link to post
Share on other sites

в гистерезисном шунтовом регуляторе если заменить ВС807 на дешевый симистор в TO-92 (BT131) то вместо всей остальной схемы управления можно один стабилитрон поставить. На пороговом напряжении симистор будет включаться и до конца полупериода шунтировать входной ток.

Это кому компонентов много. ))

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ток нагрузки в 60 мА обеспечивает один конденсатор на 1мкФ. Фактически он даст 70 мА. Что мешает вместо одного стабилитрона на 15 вольт перед кренкой 7812 поставить 2 последовательно соединенных на 7,5 вольт (1N4737 максимальный ток 120 мА)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ток нагрузки в 60 мА обеспечивает один конденсатор на 1мкФ. Фактически он даст 70 мА. Что мешает вместо одного стабилитрона на 15 вольт перед кренкой 7812 поставить 2 последовательно соединенных на 7,5 вольт (1N4737 максимальный ток 120 мА)?

тоже вариант спасибо, не знал что такие мощные стабилитроны бывают, правда этот вариант с большей рассеиваюшей мощностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this