Не работает SPI на dspic33e

Recommended Posts

Использую отладочную плату на dspic33e. Пытаюсь соединить микроконтроллерный модуль с измерительным устройством по spi.

пробовал реализовать spi с использованием библиотеки microchip и ручное конфигурирование регистров spi. Результат нулевой. Микроконтроллер ножками не дрыгает ни в симуляторе ни в реале. Микроконтроллер целый, светодиодами мигает. Что я не так делаю?

spi_dspic33e.txt

Edited by nasrus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Микроконтроллер целый, светодиодами мигает. Что я не так делаю?

попробуйте в этом выражение:

    SPICONValue  =      ENABLE_SCK_PIN &
                        DISABLE_SDO_PIN &
                        SPI_MODE16_OFF &
                        SPI_SMP_ON &
                        SPI_CKE_ON &
                        SLAVE_ENABLE_OFF &
                        CLK_POL_ACTIVE_HIGH &
                        MASTER_ENABLE_ON &
                        SEC_PRESCAL_7_1 &
                        PRI_PRESCAL_64_1;

заменить все "&" на "|" или просто присвоить бинарное значение для SPICONValue

и так во всех остальных операторах

Share this post


Link to post
Share on other sites
попробуйте в этом выражение:

    SPICONValue  =      ENABLE_SCK_PIN &
                        DISABLE_SDO_PIN &
                        SPI_MODE16_OFF &
                        SPI_SMP_ON &
                        SPI_CKE_ON &
                        SLAVE_ENABLE_OFF &
                        CLK_POL_ACTIVE_HIGH &
                        MASTER_ENABLE_ON &
                        SEC_PRESCAL_7_1 &
                        PRI_PRESCAL_64_1;

заменить все "&" на "|" или просто присвоить бинарное значение для SPICONValue

и так во всех остальных операторах

Спасибо за ответ. Но проблема не в способе установки битов в регистрах модуля spi, а в их правильности. Биты устанавливаются как я задумал, но spi не работает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Спасибо за ответ. Но проблема не в способе установки битов в регистрах модуля spi, а в их правильности. Биты устанавливаются как я задумал, но spi не работает.

Может дело в отсутствии разлочки (бит IOLOCK регистра OSCCON) перед назначением выводов?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this