Бьет током от холодильника

Сегодня мыл полы на кухне.

Случайно одновременно коснулся мокрыми руками - одной рукой батареи, другой холодильника. Немного тряхнуло током.

Решил что пробивает на корпус, вытащил вилку из розетки, омметром измерил сопротивление. Что-то около 24 мОм на один контакт и бесконечность на другой контакт.

Вилка и розетка - евро, но заземлен ли земляной контакт розетки - понятия не имею.

 

В чем может быть причина?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Причина в холодильнике. Нужно избавляться от него или квалифицированно чинить. Как временную меру, порекомендую в вилке поменять местами фазный провод с нулевым.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

наверняка в холодильнике есть по входу помехоподавляющие конденсаторы с обоих сетевых проводов на корпус. Через них и трясет если корпус не заземлен через земляной контакт розетки (в этом случае они образуют делитель и на корпусе появляется половина сетевого напряжения, можете замерить). Наверняка в инструкции есть фраза в рамочке крупными буквами: "Подключение в розетки без заземления не допускается".

 

Есть еще одна версия - с розеткой все в порядке, а напряжение берется с батареи. Это если кто-то из соседей заземлился на батарею, а потом часть труб заменили на пластик.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

но заземлен ли земляной контакт розетки - понятия не имею.

 

В чем может быть причина?

Думаю, в этом.

 

"Незнание- сила!" (С)

Лобовое решение- отодвиньте холодильник от батареи на ширину(воо такую рыбу) :)

И всем станет легче, и вам , и вашему другу-холодильнику. :biggrin:

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Решил что пробивает на корпус, вытащил вилку из розетки, омметром измерил сопротивление. Что-то около 24 мОм на один контакт и бесконечность на другой контакт.

именно "24 мОм" (т.е. 24 миллиома, иначе говоря КЗ)? Или все ж мегаом ?

Вилка и розетка - евро, но заземлен ли земляной контакт розетки - понятия не имею.

 

В чем может быть причина?

Напомнить про "подземный стук" ?

 

1. Проверить, заземлен ли средний контакт евророзетки

 

2. Проверить потенциал батареи относительно реальной "земли"

 

3. Проверить ток утечки корпуса холодильника на "землю"

 

4. И не забывать, что даже и без емкостного фильтра со средней точкой на "корпус" конструктивные емкости никто не отменял (кстати, возможно, что переполюсовка вилки уменьшит потенциал на корпусе, но проверять надо как при включенном, так и при выключенном компрессоре).

 

5. А уж если компрессор инверторный, то фильтр обязательно будет, и ток будет весьма заметный (до сих пор помню, как меня лупило неразряжаемыми к тому же 1-uF конденсаторами фильтра от ЕС-7927, по рукам бы тому конструктору).

 

Корпус холодильника должен заземляться, обязательно. А если не заземлен - помнить про такие вот эффекты (я свои сроду не заземлял, впрочем).

Изменено пользователем rx3apf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Корпус холодильника должен заземляться, обязательно. А если не заземлен - помнить про такие вот эффекты (я свои сроду не заземлял, впрочем).

И как люди жили с холодильниками до еврорезеток? Никакого контура заземления в квартирах тоже, естественно, не было. И до сих пор нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Никакого контура заземления в квартирах тоже, естественно, не было. И до сих пор нет.

 

дык в холодильники и не ставили микроэлектронику с импульсным БП. А где импульсный БП - там и конденсаторы от L и N на землю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И как люди жили с холодильниками до еврорезеток? Никакого контура заземления в квартирах тоже, естественно, не было. И до сих пор нет.

И било от холодильников при мытье пола, да. Я уж не говорю, что могло прибить при протечке в процессе разморозки (посему требовалось отключать от розетки). Импортные холодильники были с трехконтактной вилкой, и подразумевалось заземление корпуса.

Изменено пользователем rx3apf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И било от холодильников при мытье пола, да.

А еще были стиральные машины, причем без какой либо электроники.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, в советские времена к вопросам бытовой электробезопасности подходили как-то совершенно дико, и пример со стиральной машиной прекрасная иллюстрация - ни заземления, ни УЗО, ни выравнивания потенциалов. Шланг слива в ванну, мотор включен - заявка на Дарвиновскую премию. Да тогда все было так - алюминий по квартирам, недокрученные винты в розетках и вилках, скрутки в коробках и отгорающие нули в щитках...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да всегда били холодильники и сейчас бьют. Просто условия для этого не часто создаются. А там где и случается, после нескольких случаев, просто перестают обращать на это внимание.

Ну и поосторожнее начинают себя вести. Вот и всё обычно. Реже заморачиваются с заземлением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

именно "24 мОм" (т.е. 24 миллиома, иначе говоря КЗ)? Или все ж мегаом ?

 

Напомнить про "подземный стук" ?

 

1. Проверить, заземлен ли средний контакт евророзетки

 

2. Проверить потенциал батареи относительно реальной "земли"

 

3. Проверить ток утечки корпуса холодильника на "землю"

 

4. И не забывать, что даже и без емкостного фильтра со средней точкой на "корпус" конструктивные емкости никто не отменял (кстати, возможно, что переполюсовка вилки уменьшит потенциал на корпусе, но проверять надо как при включенном, так и при выключенном компрессоре).

 

5. А уж если компрессор инверторный, то фильтр обязательно будет, и ток будет весьма заметный (до сих пор помню, как меня лупило неразряжаемыми к тому же 1-uF конденсаторами фильтра от ЕС-7927, по рукам бы тому конструктору).

 

Корпус холодильника должен заземляться, обязательно. А если не заземлен - помнить про такие вот эффекты (я свои сроду не заземлял, впрочем).

А как можно проверить пункт 1? я слышал от электриков что они заземление (где нет штатного заземления) в щитке вешают на ноль.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А как можно проверить пункт 1? я слышал от электриков что они заземление (где нет штатного заземления) в щитке вешают на ноль.

Я бы начал с проверки потенциала между заземляющим контактом розетки и арматурой щитка. Затем сопротивлений там же. Заочно для конкретного случая трудно что-то посоветовать, а аспекты безопасности с точки зрения здравого смысла зачастую противоречат правилам. Тут уж каждый решает сам для себя. Ну, а по поводу холодильников - вот как советует минский "Атлант":

------

2.3 По типу защиты от поражения электрическим током

холодильник относится к классу I и должен подключаться к элек -

трической сети через двухполюсную розетку с заземляющим

контактом.

Для установки розетки с заземляющим контактом необходи-

мо обратиться к квалифицированному электрику. Розетка должна

быть установлена в месте, доступном для экстренного отключения

холодильника от внешней электрической сети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заземление прокладывать отдельным прово -

дом от газового, отопительного, водопроводного или канализаци-

онного оборудования.

----

Но и при соблюдении этого пункта:

----

2.5 Необходимо отключать холодильник от электрической

сети, вынув вилку шнура питания из розетки, при:

— уборке холодильника;

— замене лампы освещения;

— перестановке его на другое место;

— мытье пола под ним.

----

Вот и ответ на вопрос топикстартера....

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А как можно проверить пункт 1?

Подать на него "фазу" ! :lol:

 

я слышал от электриков что они заземление (где нет штатного заземления) в щитке вешают на ноль.

Можно и прямо в розетке. Если какой-нибудь мм-чудак перекинет провода, ничего страшного не произойдет, если у вас "помещение без повышенной опасности"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подать на него "фазу" ! :lol:

Кроме шуток - да. Только, конечно, не напрямую, а через нагрузку, начав с чего-нибудь мелкого. Самый простой способ измерения малых сопротивлений...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...