Moonchild 0 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой, к которой не могу никак найти решение. Может быть кто-нибудь поможет? Проблема заключается в следующем: в разрядном контуре схемы самопроизвольно открывается тиристор (возможно от наводок), что мешает переключению режимов (должен открываться либо один тиристор, либо другой, но у меня всегда открываются оба). Как защитить тиристор от непреднамеренного открытия? Заранее спасибо. Схему прилагаю, и маленькое описание к ней тоже. Во вложении - выходная часть схемы. На ней черным цветом обозначено то, что там стояло изначально. Красным цветом - то, что я уже пробовал ставить, пытаясь избавится от проблемы (ставил я эти элементы в разных комбинациях, некоторые - уже "от отчаяния"). Зеленым цветом - то, что еще можно поставить (но имеет ли смысл?). Теперь немного о схеме. Тиристоры VS1...VS3 коммутируют импульсы прямоугольной формы, скважностью 2, частота импульсов 200Гц, напряжение - 300, либо 400, либо 450 вольт в импульсе. Импульсы с тиристора VS3 поступают на "схему поджига", в которой они многократно усиливаются, воздушный разрядник FV1 обеспечивает резкое нарастание тока (dI/dt), далее эти резкие высокие импульсы пробивают основной разрядник FV2, который продувается аргоном. Тем самым, эти импульсы ионизируют трассу в основном разряднике FV2. Тиристоры VS1 и VS2 коммутируют такие же импульсы напряжения, которые поступают сразу в основной разрядник, но через катушки индуктивности L1 и L2. Номиналы катушек: 50мкГн и 1мГн. Переключение катушек обеспечивает либо искровой режим в основном разряднике, либо "псевдодуговой" (катушка, величиной 1мГн растягивает импульсы тока). Ток в основном разряднике FV2 течет уже по ионизированной трассе. Тиристоры управляются через оптосимисторы DA1...DA3, на которые поступают импульсы с микроконтроллера. Теперь о проблеме. Тиристоры VS1 и VS2 не переключаются. Скорее всего они открываются по наводке от искрового разряда. Соответственно, во время искрения у меня всегда работают оба тиристора, и нет возможности переключить режим. Вопрос: как мне избавиться от этой наводки? Желательно без переделок в схеме управления тиристором. Элементы в схеме: VS1...VS3 - тиристоры 70TPS12 L1 - катушка индуктивности 50мкГн L2 - катушка индуктивности 1мГн DA1, DA2 - оптосимисторы MOC3051 DA3 - оптосимистор L4208 C14 - конденсатор 470пФ 15кВ FV1 - разрядник воздушный, зазор регулируемый 1-5мм (я работал при 2мм) FV2 - аналитический промежуток, расстояние 5мм Т1 - трансформатор с коэффициентом трансформации примерно 1:40. Первичная обмотка - 3 витка медной лентой, индуктивность 50мкГн; вторичная обмотка - 135 витков проводом МГТФ 0,03 мм кв, индуктивность - 100 мГн. Каркас ETD59 с ферритом к нему. T2 - трансформатор на тороидальном сердечнике с коэффициентом трансформации 1:2. Обе обмотки выполнены проводом МГШВ 0,75. Первичная обмотка - 14 витков, индуктивность - 45мкГн, вторичная обмотка - 28 витков, индуктивность 140мкГн. VR5, VR6 - варисторы S20K320 C1...C3, C7...C9, C13 - конденсаторы металлопленочные 0,01мкФ 630В R1...R3, R8...R10, R15, R16 - резисторы 1кОм 1Вт R4, R11 - пробовал ставить 300Ом, 480Ом, 1кОм. VD1...VD15, VD17 - ультрабыстрые диоды HFA30PB120 Номиналы элементов зеленого цвета не пишу, так как их еще не пробовал ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 · Жалоба Налицо промах с разделом форума, потому как Вы владеете знаниями, позволившими Вам интеллектуально выбросить из этой жуткой схемы аж половину деталей, и запрещающие же нам давать Вам неудобные советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 · Жалоба Последовательно с каждым тиристором включить обмотки с током от тиристора, ток которого создаёт помеху. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 · Жалоба скорее всего "глючат" оптосимисторы. поищите, как повысить CMR схемы управления ( гуглите - higth CMR optocoulper) или dI/dt Du/dt для вашей схемы больше допустимого для тиристоров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Moonchild 0 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 · Жалоба Последовательно с каждым тиристором включить обмотки с током от тиристора, ток которого создаёт помеху. Эм... честно говоря, прочитав, не очень понял идею. Если можно, поясните пожалуйста схемкой. скорее всего "глючат" оптосимисторы. поищите, как повысить CMR схемы управления ( гуглите - higth CMR optocoulper) или dI/dt Du/dt для вашей схемы больше допустимого для тиристоров. Скорее второе... А как симистор может глючить? Он же с оптическим управлением и для срабатывания ему нужен световой импульс. А зажечь светодиод при отсутствии тока в его цепи... это реально ядерный взрыв неподалеку нужен. Или сама симисторная цепь открывается обратным напряжением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Скорее второе... А как симистор может глючить? Он же с оптическим управлением и для срабатывания ему нужен световой импульс. А зажечь светодиод при отсутствии тока в его цепи... это реально ядерный взрыв неподалеку нужен. 1. первое же в гугле triac failure causes - http://www.nxp.com/documents/application_n...OLDEN_RULES.pdf 2. горько ошибаетесь - достаточно маааленькой "релюшки" чтобы сформировать крутой выброс напряжения, который вызовет ложное срабатывание оптрона, ну или если ваш агрегат промышленный, то хватит 10 м провода, проложенного по цеху. загорается очень просто- http://www.vishay.com/docs/83702/appnot83.pdf http://sg.renesas.com/products/opto/techno...noise/index.jsp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Эм... честно говоря, прочитав, не очень понял идею. Если можно, поясните пожалуйста схемкой. Тиристоры подсоединены к трансформатору, который состоит из двух обмоток. Обмотки для увеличения магнитной связи выполнены из витой пары изолированных проводников. Тиристоры подсоединены к началу обмоток. Ток каждого тиристора создаёт ЭДС противоположного знака на второй обмотке. Трансформатор может быть выполнен без сердечника. Изменено 12 декабря, 2014 пользователем VNS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тавр 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Для начала следует попробовать закоротить вход (светодиод) одного из фотосимисторов. Можно попробовать отключить один из симисторов от УЭ тиристора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 · Жалоба Попробуйте поискать методом "от противного". У одного из тиристоров управляющий электрод отпаяйте от оптосимистора и припаяйте к катоду, чтобы он не мог открываться. Повторите опыт с наводками - если открывание происходит, значит дело не в управляющей цепи. Варистор VR1 стоит попробовать. Мне помогал, правда в более лабораторных экспериментах. Спасает от кратковременных всплесков напряжения больших номинального (которые запросто будут возникать при ваших процессах). Снаббер от них не спасает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dr26 0 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 · Жалоба А зажечь светодиод при отсутствии тока в его цепи... это реально ядерный взрыв неподалеку нужен. Или сама симисторная цепь открывается обратным напряжением? Для подсветки светодиода при отсутствии тока хватит рядом расположенных проводов с высоким напряжением. Чтобы этого избежать параллельно светодиоду можно подвесить кондер или резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 · Жалоба Возможно тиристор открывается током утечки управляющего электрода. Попробуйте понизить сопротивление резистора между управляющим электродом и катодом (R4, R11). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться