Здравствуйте

Есть ли у вас оборудование для калибровки/поверки подобных приборов?

У нас нет, но лаборатория рядом есть, она и проверит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
На нужна метрологическая погрешность не менее 1%.

Так что если можете такой вариант предложить, предлагайте.

Для RMS тока и напряжения и все ? Диапазон измерений основных величин, диапазон температур, помехи по сети, какой гост (мэк) ?

Насчет калибровки, отладки, поверки на минимум 0,5% точности я бы не был так легкомысленен...

Edited by lsc

Share this post


Link to post
Share on other sites
Для RMS тока и напряжения и все ? Диапазон измерений основных величин, диапазон температур, помехи по сети, какой гост (мэк) ?

Насчет калибровки, отладки, поверки на минимум 0,5% точности я бы не был так легкомысленен...

Диапазон измерения токов 0-20А, (импульные источники могут в пике потреблять больше), напряжений 60-250 Вольт.

Желательно дать и косинус или мощность потребления. Точность при малых токах 0,1А или 0,05.

Легкомысленность тут не при чем. Это устройство само по себе уже передовое, оно простым только кажется. Ясное дело что встретятся чудеса.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Диапазон измерения токов 0-20А, (импульные источники могут в пике потреблять больше), напряжений 60-250 Вольт.

Желательно дать и косинус или мощность потребления. Точность при малых токах 0,1А или 0,05.

Легкомысленность тут не при чем. Это устройство само по себе уже передовое, оно простым только кажется. Ясное дело что встретятся чудеса.

Вам все еще интересна эта тема?

В чем его передовитость? Огласите список требований и ожидаемые тех. характеристики. Пока что то, что озвучено ничего особенного из себя не представляет. Обычный трехфазный счетчик (4 тока 4 напряжения) диапазон измерений в промышленных образцах и пошире встречается. Да, устройство непростое, есть свои тонкости, но и не "радиотелескоп".

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Диапазон измерения токов 0-20А, (импульные источники могут в пике потреблять больше), напряжений 60-250 Вольт.

Желательно дать и косинус или мощность потребления. Точность при малых токах 0,1А или 0,05.

Предварительно:

По току/напряжению хоть и не ясно что по помехам и пр., но могу сделать.

По мощности (активной наверное ?) и косинусу - тоже могу 0,5 класс. Но нужно ли оно Вам и с какой точностью конкретно, сильно это повлияет на стоимость-сроки. С тз я бы на Вашем месте начал те что конкретно нужно, а что нет.

PS Насчет передовитости тоже пока не понял в чем она конкретно тк нет тз.

Edited by lsc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очевидно же, что передовитость в том, чтобы утилизировать нагугленную продюсером некую доисторическую х51-корягу, снятие которой позавчера с производства лишь добавит интриги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ТС: Необходимо разработать измеритель напряжения и токов в 8 линиях на базе чипа 78M6618 с трансформаторами тока 1:2000, на 10-16A с возможными перегрузками К=3, написать программу, разработать механизм калибровки и программирование чипа. SPI выход.

курсовик, не иначе. в одном из мериканских "холдингов". Песка на Земле много, чипов много можно испечь. они так свою продукцию продвигают.

Edited by In_an_im_di

Share this post


Link to post
Share on other sites
Какие АЦП применили если не секрет ?

есть несколько вариантов, если просто посчитать мощность и RMS токов и напряжений - то это Сигма-Дельта АЦП 16 бит в составе MSP430, класс получается 0,2S. Если нужен полный карт-бланш (гармоники по гостам, осциллографирование...), то железо посерьёзнее с внешним АЦП.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Предварительно:

По току/напряжению хоть и не ясно что по помехам и пр., но могу сделать.

По мощности (активной наверное ?) и косинусу - тоже могу 0,5 класс. Но нужно ли оно Вам и с какой точностью конкретно, сильно это повлияет на стоимость-сроки. С тз я бы на Вашем месте начал те что конкретно нужно, а что нет.

PS Насчет передовитости тоже пока не понял в чем она конкретно тк нет тз.

 

Передовитости особенной то и нет, аналог у фирмы APC AP7850.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Передовитости особенной то и нет, аналог у фирмы APC AP7850.

 

ну вот теперь яснее. Без претензий на инновации. MSP430 с встроенными АЦП тут самое оно.

 

передовито это когда надо IEC61850 ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
ну вот теперь яснее. Без претензий на инновации. MSP430 с встроенными АЦП тут самое оно.

передовито это когда надо IEC61850 ))

MSP430 с встроенными АЦП сколько каналов сможет обрабатывать одновременно. Нам нужно 8 токов и 1 напряжение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

да, решение нетиповое, ну тогда вам и впрям 78M6618 лучше использовать, если собираетесь 8 нагрузок одной линии мониторить. Вот вы бы сразу написали какой аналог на рынке хотите повторить.

 

Я было подумал что вам что-то типо этого нужно: http://satec-global.com/eng/products.aspx?product=48

 

Но там и цена продукта на порядок выше

 

У вас задача несложная, SDK прилагается производителем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ну вот теперь яснее. Без претензий на инновации. MSP430 с встроенными АЦП тут самое оно.

передовито это когда надо IEC61850 ))

что то не знаю MSP430 с 9 каналами дельты сигмы , хоть даже с мультиплексором.

А про 9 каналов ТС ведь с самого начала писал.

Edited by lsc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this