Обозначения клеммных зажимов

Люди, подскажите какими букво-цифрами правильно обозначать проходные наборные клеммы в схемах электротехнических шкафов.

Теми же, что и участки подключаемых электрических цепей? Или еще как? A, B, C? U, V, W?...

ГОСТ 2.709-89 завел меня в тупик...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Люди, подскажите какими букво-цифрами правильно обозначать проходные наборные клеммы в схемах электротехнических шкафов.

Разборные соединения по ГОСТ 2.710-81 обозначаются XT.

 

Но я совсем не в теме электротехнических шкафов и, возможно, не правильно понял вопрос.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Люди, подскажите какими букво-цифрами правильно обозначать проходные наборные клеммы в схемах электротехнических шкафов.

Теми же, что и участки подключаемых электрических цепей? Или еще как? A, B, C? U, V, W?...

ГОСТ 2.709-89 завел меня в тупик...

В принципе достаточно одной букы Х. В нашей практике для АСУТП устаканилась своя система обозначений. Она позволяет сотрудникам, знакомым с ее сутью уже по названию наборного блока определять тип сигналов, которые проходят через этот блок.

Прежде ввсего различаются клеммы для внешних подключений и для внутренних. У нас заведено Х - для внутренних комутаций, а ХТ для внешних подключений.

у Х сплошная нарастающая маркировка типа Х1 ... Х99. При этом есть номера с фиксированным назначением. Например Х1 для проводников заземления внутри шкафа, аналогично например Х2 для нейтрали. Шины нейтрали тоже имеют наименование Х.

Клеммы внешних подключений имеют формат к примеру 5ХТ6 или 4ХТ22. Цифры перед ХТ определяют признаки сигналов (аналоговые, дискретные, вход, выход, искробезопасные). Число после ХТ может просто показывать порядковый номер клеммного блока, а может показывать например порядковый номер модуля ввода-вывода в корзине ПЛК.

В других конторах бывают свои подходы к обозначению, тоже имеющие практическое обоснование.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос не о том, как обозначить клеммник на схеме, то что соединители обозначаются X понятно и ежу. Вопрос о том, как правильно обозначить зажимы клеммника, к которым подключают вводной кабель, электродвигатели и т.п.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Люди, подскажите какими букво-цифрами правильно обозначать проходные наборные клеммы в схемах электротехнических шкафов.

Теми же, что и участки подключаемых электрических цепей? Или еще как? A, B, C? U, V, W?...

ГОСТ 2.709-89 завел меня в тупик...

 

 

Вопрос не о том, как обозначить клеммник на схеме, то что соединители обозначаются X понятно и ежу. Вопрос о том, как правильно обозначить зажимы клеммника, к которым подключают вводной кабель, электродвигатели и т.п.

Точнее формулируйте свои вопросы! И предварительно продумывайте их. После этого излагайте их правильно, даже если вашему ежу все понятно.

Мы не ежи, ежи не мы!

Допустим есть клеммный блок (из нескольких клемм). Про позиционное обозначение клеммного блока я уже писал. Клеммы внутри блока в России ( и не только) обычно маркируются обычными цифрами 1, 2 и т.д.

Возможно будут вопросы по маркировке цепей, подходящих к клеммам. В именах цепей допустимы упомянутые выше "A, B, C, U, V, W". Но есть один ньюанс...

Небольшое отступление.

В нормальном оборудовании все проводники имеют маркировку, совпадающие с именем цепи. Эта маркировка конечно может быть выполнена различными способами.

В моей конторе давно используется наборная маркировка Шнайдер Электрик. Кратко: маркировка набирается на специальный хвостовик наконечника провода. Используются все цифры от 0 до 9 и буквы. Чтобы не держать складской запас всех букв латинского алфавита, мы специально ограничили перечнь используемых букв до нескольких , действительно необходимых: L, N, P, E, U (V) и два символа + и -:

фазные проводники L1 (фаза А), L2 (фаза B ), L3 (фаза С) далее с нарастающим шифром, при необходимости : L11, L12, L121;

нейтраль соответственно: N, N1, N2, N21;

земля PE1, PE2 ....

постоянное напряжение +24U1, +24U11, -24U1 ....

искробезопасные цепи начинаются с буквы Е.

Изменено пользователем x-men

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...