Перейти к содержанию
    

Измерение суммы высших гармоник в сети

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, как измерить сумму высших гармоник в сети.

Уточню, измерить надо сумму следующих гармоник: 2,3,4,5, ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за ответ.

Да, этот вариант конечно понятен.

Если посчитать надо сумму 20-30 гармоник,

то такой вариант будет слишком длительным по времени.

Возможно, эту сумму можно быстрее, проще посчитать с помощью цифрового фильтра?

Но цифровыми фильтрами я никогда ранее не занимался,

поэтому и решил спросить совета у опытных в этом вопросе людей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вычислить действующее напряжение исходного , по нему амплитудное синуса. Сравнить огибающие исходного и синуса. Разница – работа гармоник, нет разницы - нет и гармоник.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за ответ.

Да, этот вариант конечно понятен.

Если посчитать надо сумму 20-30 гармоник,

то такой вариант будет слишком длительным по времени.

Возможно, эту сумму можно быстрее, проще посчитать с помощью цифрового фильтра?

Но цифровыми фильтрами я никогда ранее не занимался,

поэтому и решил спросить совета у опытных в этом вопросе людей.

Извините, в Вашем первом посте стоит многоточие...

Тогда три вопроса:

1) За какое время Вам надо посчиать?

2) С какой точностью Вам надо посчитать?

3) сколько гармоник вам надо посчитать?

 

P.S.: БПФ по сути является набором фильтров, настроенных на N гармоник. Можно использовать K фильтров или БПФ. В зависимости от числа необходимых к подсчету гармоник или от используемой вычислительной мощности. Что Вам критичнее: время, точность,стоимость?..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, как измерить сумму высших гармоник в сети.

Уточню, измерить надо сумму следующих гармоник: 2,3,4,5, ...

Домножать на синус и кос частоты сети. Дальше корень квадратный из сумы квадратов. Получите RMS основной гармоники. Потом считаете просто RMS и определяете насколько они отличаются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо всем за ответы.

Предложение вычислять разницу между действующим значением всего сигнала

и первой гармоники очень заманчивое.

Вполне может оказаться, что оно и будет оптимальным для этой задачи.

Возможно, у него есть только один недостаток.

В этом случае мы получим сумму всех гармоник, кроме первой.

Бывают ситуации, когда в сети присутствуют не только высшие,

но и нижние гармоники, тогда результат будет не корректным.

Я уточню у энергетиков, устроит ли их такой алгоритм.

 

 

Тогда три вопроса:

1) За какое время Вам надо посчиать?

2) С какой точностью Вам надо посчитать?

3) сколько гармоник вам надо посчитать?

 

1. Считать надо быстро, за период сети,

в каждом периоде сети надо получать новое значение за предыдущий период.

2. Точность может быть не высокой, 5% вполне устроит.

3. Гармоник 20 вполне устроит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо всем за ответы.

Предложение вычислять разницу между действующим значением всего сигнала

и первой гармоники очень заманчивое.

Вполне может оказаться, что оно и будет оптимальным для этой задачи.

Возможно, у него есть только один недостаток.

В этом случае мы получим сумму всех гармоник, кроме первой.

Бывают ситуации, когда в сети присутствуют не только высшие,

но и нижние гармоники, тогда результат будет не корректным.

Я уточню у энергетиков, устроит ли их такой алгоритм.

 

1. Считать надо быстро, за период сети,

в каждом периоде сети надо получать новое значение за предыдущий период.

2. Точность может быть не высокой, 5% вполне устроит.

3. Гармоник 20 вполне устроит.

Если учесть последние ГОСТы на качество электроэнергии, то в части вашего вопроса:

1. Гармоники учитываются до 40й.

2. Учитываются отдельно гармоники и интергармоники (это то что между гармониками).

3. Учитывается отдельно спектр выше 2000 Hz.

4. Гармоники измеряются на интервале 200мс.

5. Предполагается, что постоянная составляющая в измеряемом сигнале полностью отсутствует (компенсирована).

 

На периоде/полупериоде рассчитывается только RMS для целей фиксации провалов /перенапряжений.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст