Добрый день!

При запуске глубинных насосов работающих от преобразователей частоты + длинный кабель часто возникают проблемы – перегрузка по току, не получается выйти на номинальную скорость и т.д.

Частично проблемы описаны здесь http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t43278.html

Хочется понять в чем проблема – длинный кабель или алгоритм управления двигателем не учитывает специфики насоса и надо все переделывать или что то другое.

Подскажите - где то в литературе описаны эти проблемы?! Статьи, книги, диссертации, на русском или английском или какие то другие источники?! Хотелось бы произвести обзор литературы и изучить опыт накопленный, но ничего серьезного найти не могу. Буду благодарен за ссылки на литературу.

Спасибо за помощь!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нормальные инверторы позволяют программировать различные режимы запуска асинхронных двигателей: с плавным нарастанием частоты, по заданной кривой роста частоты, толчками и т.д. Имеют также регулируемые ограничители тока и пр. схемы защиты. Если не найдете теоретической литературы, почитайте сервис-мануалы на инверторы от Omron, Fuji и пр.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Добрый день!

При запуске глубинных насосов работающих от преобразователей частоты + длинный кабель часто возникают проблемы – перегрузка по току, не получается выйти на номинальную скорость и т.д.

Частично проблемы описаны здесь http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t43278.html

Хочется понять в чем проблема

 

Так в том и проблема, просто не хватает частотнику тока.

Например у движка 2.2 кВт стартовые токи доходят до 30 и больше ампер без нагрузки!

А на шильдике написано 10А.

Ну "спецы" и берут 3 кВт частотник который максимум 2-х кратную перегрузку выдерживает. А надо выдержать 3-х кратную и больше.

Частоники конечно и 3-х кратную могут выдержать, но беда в том что они не могут выдать амплитуду напряжения в движок равной той от которой питаются. Т.е. мощности все таки не хватает.

 

Тогда начинается игра с подбором более низкой частоты старта, где требуется более низкое напряжение, но больший ток.

Частотники своим PID-ом и векторным управлением играют на грани перегрузки выходных ключей. Приходиться долго подбирать кривые старта и проводить автотюнинг параметров двигателя в частотнике (есть такая функция в частотниках).

Но чуть поменяются условия и у частотника опять выскаивает перегрузка.

Вообщем пустое занятие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
... почитайте сервис-мануалы на инверторы от Omron, Fuji и пр.

там есть про проблему с пуском насосов?! или в общем про преобразоватаели частоты описано?!...можно ссылку на доки, что то теряюсь - у этих производителей много всего. спасибо!

 

Так в том и проблема, просто не хватает частотнику тока.

Например у движка 2.2 кВт стартовые токи доходят до 30 и больше ампер без нагрузки!

А на шильдике написано 10А.

Ну "спецы" и берут 3 кВт частотник который максимум 2-х кратную перегрузку выдерживает. А надо выдержать 3-х кратную и больше.

Частоники конечно и 3-х кратную могут выдержать, но беда в том что они не могут выдать амплитуду напряжения в движок равной той от которой питаются. Т.е. мощности все таки не хватает.

 

Тогда начинается игра с подбором более низкой частоты старта, где требуется более низкое напряжение, но больший ток.

Частотники своим PID-ом и векторным управлением играют на грани перегрузки выходных ключей. Приходиться долго подбирать кривые старта и проводить автотюнинг параметров двигателя в частотнике (есть такая функция в частотниках).

Но чуть поменяются условия и у частотника опять выскаивает перегрузка.

Вообщем пустое занятие.

Как пустое занятие?! Как то же решается проблема. Хочется подходить к подбору частотника для насосов осмысленно и осознанно, а не методом тыка. Или единственный способ – брать с запасом по мощность что бы только запустить? Дорогое решение будет тогда.

Share this post


Link to post
Share on other sites
можно ссылку на доки

Вот тот, что использую я, тоже для управления насосом, но просто профессиональной кофемашины (ну кофеман я!) http://www.omron4u.ru/j7.html . В русскоязычном мануале описано много установок для задания характеристик разгона/торможения. У меня Ваших проблем нет, задачу глубоко не изучал.

 

Вот обобщенная таблица с частотниками на русскоязычном сайте omron'а : http://omron.com.ru/cgi-bin/dynamic/show.c...&mat_id=487

 

ЗЫ. И мой нынешний, и предыдущий частотник (от FUJI) допускают кратковременную (до 1 мин) двукратную перегрузку по току.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смешные проблемы !

Дроссель трехфазный поставьте по выходу преобразователя.

Дело в ёмкости кабеля и чуткой защите IGBT.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Смешные проблемы !

Дроссель трехфазный поставьте по выходу преобразователя.

Дело в ёмкости кабеля и чуткой защите IGBT.

Почему чисто дроссель? Это называется "синус-фильтр". Если кабель действительно длиннее 100м. А если от 30 до 100 - сойдет и фильтр, снижающий dI/dt.

Это всё стандартные "примочки" к преобразователю частоты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this