проблемы при пуске глубинных насосов

Добрый день!

При запуске глубинных насосов работающих от преобразователей частоты + длинный кабель часто возникают проблемы – перегрузка по току, не получается выйти на номинальную скорость и т.д.

Частично проблемы описаны здесь http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t43278.html

Хочется понять в чем проблема – длинный кабель или алгоритм управления двигателем не учитывает специфики насоса и надо все переделывать или что то другое.

Подскажите - где то в литературе описаны эти проблемы?! Статьи, книги, диссертации, на русском или английском или какие то другие источники?! Хотелось бы произвести обзор литературы и изучить опыт накопленный, но ничего серьезного найти не могу. Буду благодарен за ссылки на литературу.

Спасибо за помощь!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нормальные инверторы позволяют программировать различные режимы запуска асинхронных двигателей: с плавным нарастанием частоты, по заданной кривой роста частоты, толчками и т.д. Имеют также регулируемые ограничители тока и пр. схемы защиты. Если не найдете теоретической литературы, почитайте сервис-мануалы на инверторы от Omron, Fuji и пр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

При запуске глубинных насосов работающих от преобразователей частоты + длинный кабель часто возникают проблемы – перегрузка по току, не получается выйти на номинальную скорость и т.д.

Частично проблемы описаны здесь http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t43278.html

Хочется понять в чем проблема

 

Так в том и проблема, просто не хватает частотнику тока.

Например у движка 2.2 кВт стартовые токи доходят до 30 и больше ампер без нагрузки!

А на шильдике написано 10А.

Ну "спецы" и берут 3 кВт частотник который максимум 2-х кратную перегрузку выдерживает. А надо выдержать 3-х кратную и больше.

Частоники конечно и 3-х кратную могут выдержать, но беда в том что они не могут выдать амплитуду напряжения в движок равной той от которой питаются. Т.е. мощности все таки не хватает.

 

Тогда начинается игра с подбором более низкой частоты старта, где требуется более низкое напряжение, но больший ток.

Частотники своим PID-ом и векторным управлением играют на грани перегрузки выходных ключей. Приходиться долго подбирать кривые старта и проводить автотюнинг параметров двигателя в частотнике (есть такая функция в частотниках).

Но чуть поменяются условия и у частотника опять выскаивает перегрузка.

Вообщем пустое занятие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

... почитайте сервис-мануалы на инверторы от Omron, Fuji и пр.

там есть про проблему с пуском насосов?! или в общем про преобразоватаели частоты описано?!...можно ссылку на доки, что то теряюсь - у этих производителей много всего. спасибо!

 

Так в том и проблема, просто не хватает частотнику тока.

Например у движка 2.2 кВт стартовые токи доходят до 30 и больше ампер без нагрузки!

А на шильдике написано 10А.

Ну "спецы" и берут 3 кВт частотник который максимум 2-х кратную перегрузку выдерживает. А надо выдержать 3-х кратную и больше.

Частоники конечно и 3-х кратную могут выдержать, но беда в том что они не могут выдать амплитуду напряжения в движок равной той от которой питаются. Т.е. мощности все таки не хватает.

 

Тогда начинается игра с подбором более низкой частоты старта, где требуется более низкое напряжение, но больший ток.

Частотники своим PID-ом и векторным управлением играют на грани перегрузки выходных ключей. Приходиться долго подбирать кривые старта и проводить автотюнинг параметров двигателя в частотнике (есть такая функция в частотниках).

Но чуть поменяются условия и у частотника опять выскаивает перегрузка.

Вообщем пустое занятие.

Как пустое занятие?! Как то же решается проблема. Хочется подходить к подбору частотника для насосов осмысленно и осознанно, а не методом тыка. Или единственный способ – брать с запасом по мощность что бы только запустить? Дорогое решение будет тогда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

можно ссылку на доки

Вот тот, что использую я, тоже для управления насосом, но просто профессиональной кофемашины (ну кофеман я!) http://www.omron4u.ru/j7.html . В русскоязычном мануале описано много установок для задания характеристик разгона/торможения. У меня Ваших проблем нет, задачу глубоко не изучал.

 

Вот обобщенная таблица с частотниками на русскоязычном сайте omron'а : http://omron.com.ru/cgi-bin/dynamic/show.c...&mat_id=487

 

ЗЫ. И мой нынешний, и предыдущий частотник (от FUJI) допускают кратковременную (до 1 мин) двукратную перегрузку по току.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Смешные проблемы !

Дроссель трехфазный поставьте по выходу преобразователя.

Дело в ёмкости кабеля и чуткой защите IGBT.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Смешные проблемы !

Дроссель трехфазный поставьте по выходу преобразователя.

Дело в ёмкости кабеля и чуткой защите IGBT.

Почему чисто дроссель? Это называется "синус-фильтр". Если кабель действительно длиннее 100м. А если от 30 до 100 - сойдет и фильтр, снижающий dI/dt.

Это всё стандартные "примочки" к преобразователю частоты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...