Брат 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Схему на модуль SKiiP 11 HEB 063 T1 не нашёл. Схема похожего модуля :http://www.semikron.com/products/data/cur/assets/SKiiP_11NAB066V1_25230580.pdf Отличие в том,что мой работает от двух фаз и во встроенном мосте вместо двух диодов -тиристоры. На преобразователях горит микросхема питания TOP234G и схема включения тиристоров:транзисторы BSP50, диоды,стабилитроны. После замены этой мелочи не включаются тиристоры в модуле,причём модуль исправный(беру с рабочего). Или это не тиристоры?? Между катодом и управляющим электродом 35 ом в обе стороны.Схему модуля его прозвонкой и платы набросал на бумаге. Вопрос такой: почему в модуле нет выпрямленного напряжения +RECT (280вольт) ? 220 вольт на входах L N модуля есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба В продолжение к закрытому дублю темы. Дорожки, КП, ПО на месте модуля целы? А то ведь очень похоже, что нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Брат 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Дайте схему. 35 ом - это может быть как нормально так и нет. схему пытаюсь перерисовать в PAINTе Неисправных преобразователей 5 штук.Модуль прижимается винтом на пружинных контактах. Дорожки все прозвонил. Изменено 24 мая, 2013 пользователем Брат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Брат 0 25 мая, 2013 Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Добавил схему. Менять приходится транзисторы Т1-Т4,диоды и стабилитроны все,кроме D13(d14),D17(D18). Мощные диоды D15,D16 горят не всегда.Резисторы все прозванивал (планарные) не горят,их номиналы не стал указывать,кроме защитных 0 ом,очень мелкие,долго. Контакты Х1 и Х2 не понял куда идут,схема многослойная. Изменено 25 мая, 2013 пользователем Брат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться