SicSten 0 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 · Жалоба Назначение: Индукционная печь (нагрузка индуктивная) Требуется: Инвертор мощностью 60кВт мостового типа В качестве силовых ключей SKM400GB(http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Semikron/igbt/semitrans/SKM400GB128D_GAL_GAR.htm) полумосты В качестве драйвера SKHI 22B(http://www.datasheetarchive.com/SKHI22B-datasheet.html) Цель: Согласовать модули в мост и вывести для управлением под контроллер( питание 5V) со списком команд под драйвер P.S. По типу как здесь http://tungvp.wordpress.com/2011/07/25/sch...ikron-skhi-22b/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба P.S. По типу как здесь :) Вы туда не смотрите, - там где нет многослойной шины,- оно ни разу не взлетит. Это паркетный фейк, на картинке. -- Где Вы находитесь? Вообще, оставьте адрес почты, плз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K-Volodja 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба Общаться с новичками можно только через электронную почту. Да и заказывая что-то просто не хорошо не сообщать свой регион. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SicSten 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба Самара, [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pv666 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба 13 лет занимаюсь подобной тематикой. Силу в основном используем семикрон, драйверы как семикрон (включая SKHI), так и другх производителей. Объект управления - асинхронный двигатель. Мощности 32...60...90 кВт. 1) что за контроллер? 2) фаз 3 или 2? 3) сколько kHz ШИМ? 4) что есть "со списком команд под драйвер"? Здесь нужен специализировнный проц с соответствующей периферией. Команды типа "включить TOP_A", "выключить BOT_B" не канают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SicSten 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба 13 лет занимаюсь подобной тематикой. Силу в основном используем семикрон, драйверы как семикрон (включая SKHI), так и другх производителей. Объект управления - асинхронный двигатель. Мощности 32...60...90 кВт. 1) что за контроллер? 2) фаз 3 или 2? 3) сколько kHz ШИМ? 4) что есть "со списком команд под драйвер"? Здесь нужен специализировнный проц с соответствующей периферией. Команды типа "включить TOP_A", "выключить BOT_B" не канают. контролер Atmel, фазы две так как это мост, частота меняется, управление пишу сам на контроллере поэтому нужны команды вход и обратная связь соответственно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grgf 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба А почему Вы не хотите купить просто эту разработку с потрохами? В Вашей же ссылке наверное все уже сопряжено и всего за 250 руров: You just pay $8.9 USD to have the whole things, including: Schematics and PCB circuits (4 layers) of TMS320F28335 DSP board (OrCad files) Schematics and PCB circuits (2 layers) of IGBT driver using Semikron SKHI-22B (OrCad files) PDF files on how to use TMS320F28335 Bonus: Selected ebooks in power electronics and wind energy (selected list below) that I collected as my favorite books Bonus: My PhD thesis PDF file (for those who need a relevant field) –> please email to me ([email protected]) after payment, I’ll send it for you soonest. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SicSten 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба Я не уверен что это работает с такой мощностью 60кВт как ни как Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grgf 0 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба Загляните пожалуйста в свой почтовый ящик, давайте обговорим более детально! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 · Жалоба А почему Вы не хотите купить просто эту разработку с потрохами? Там кит вообще-то для управления моторами. Для индукционных печей (резонансных) совсем другие требования к контроллеру и силовым элементам. Особенно если система с ФАПЧ и изменяющейся нагрузкой индуктора. Кстати, а есть кого библиотека для управления индукционной печкой с помощью DSP? Вроде встречал такой дли фрискейла, а для ТИ не напомните, существует или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться