Перейти к содержанию
    

Подскажите, пожалуйста, что я неправильно делаю. Внешняя задача (чип 10Вт + радиатор), теплопроводность в твердых телах, граничное условие задано в виде реальной стенке с определенным коэф. теплоотдачи. Получается вот такая странная картина - окружающая температура воздуха под 500 град., при температуре самого чипа около 50. Что я упустил? При граничном условии в виде давления окружающей среды температура вообще остается постоянной.

 

 

Кажется разобрался, надо было включить опцию "Гравитация".

post-42694-1388131356_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Там еще нужно выбрать ось для гравитации (т.е. дать понять системе где у вас небо, где земля:)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Там еще нужно выбрать ось для гравитации (т.е. дать понять системе где у вас небо, где земля:)))

Это само собой, с этим разобрался.

 

ZodiaC, не могли бы Вы подсказать почему SolidWorks столь странно отрисовывает картину в сечении (прикреп. изображение). На границе между горячим чипом и воздухом существует плавный переход температуры, НО ПОЧЕМУ тогда SolidWorks отрисовывает это неправильными цветами? Судя по цвету происходит скачок температуры, но на самом деле это не так. В свойствах "Картины в сечении" задана просто "Температура".

post-42694-1389765125_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может быть что-то с масштабами отображения цветов у вас не так стоит. К сожалению сейчас у меня flowSimulation не стоит на компьютере, если найдется свободное время на выходных - поставлю и попробую ваш случай смоделировать, тогда попробуем разобраться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне кажется у вас не включен результат распределения температур в твердых телах, попробуйте включить его (пояснения вложенных картинках)

Тогда должны появиться две температурные шкалы.

post-53101-1390119779_thumb.jpg

post-53101-1390119789_thumb.jpg

post-53101-1390119794_thumb.jpg

Изменено пользователем ZodiaC

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне кажется у вас не включен результат распределения температур в твердых телах

Дело не в этом. При задании "Картины в сечении" я могу указать 3 температуры:

1. Просто температуру (рисунок 1) - тогда одновременно будет представлена картина распределения температуры как в твердом теле, так и в газе. Именно с этим и возникает проблема отрисовки - цвета неправильные, хотя сами температуры корректные.

2. Температуру в твердом теле (рисунок 2). Все отрисовано правильно, никаких замечаний.

3. Температуру в текучей среде (рисунок 3). Все отрисовано правильно, никаких замечаний.

post-42694-1390197531_thumb.jpg

post-42694-1390197542_thumb.jpg

post-42694-1390197551_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может кто-нибудь посоветовать справочники для выполнения тепловых расчётов?

С параметрами материалов, температурного сопротивления, излучаемость и т.п.

 

Есть какие-либо тонкости в методике построения модели?

Ни как не найду параметры материалов корпусов компонентов.

Как учитывать при моделировании толстые полигонамы меди во внутренних слоях?

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

подымаю вроде старую тему - сорри, но есть вопрос

SW все хорошо делает но только на одной машине, в итоге для одной симуляции надо порядка 30 часов,

 

на что поглядеть что бы солвер разбрасывался по сети ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В этой среде можно посчитать температуры, если на плате стоят QFN-ы?

 

Грубо говоря, печатная плата 16 слоев 10 на 10 см, десяток QFN-ов на этой плате.

Суммарное энергопотребление в районе 12-15Вт.

Небольшой радиатор, видимо обдуваемый.. :)

 

Нужно посмотреть, кто будет перегреваться при определенных условиях.

В общем, определить приемлемые условия эксплуатации..

 

Вопрос в общем-то даже возможно/невозможно, а прикинуть время расчетов с точностью градусов 10..

Изменено пользователем _Sergey_

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В этой среде можно посчитать температуры, если на плате стоят QFN-ы?

 

Грубо говоря, печатная плата 16 слоев 10 на 10 см, десяток QFN-ов на этой плате.

Суммарное энергопотребление в районе 12-15Вт.

Небольшой радиатор, видимо обдуваемый.. :)

 

Нужно посмотреть, кто будет перегреваться при определенных условиях.

В общем, определить приемлемые условия эксплуатации..

 

Вопрос в общем-то даже возможно/невозможно, а прикинуть время расчетов с точностью градусов 10..

 

А почему бы и нет? Понятно, что придется повозиться, создавая модель. Но, чем точнее ее создадите, тем точнее будет рассчет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Печатная плата представляется неким однообразным элементом с неким приблизительным тепловым сопротивлением?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...