IDE 0 Posted December 18, 2012 · Report post Доброго времени суток! Есть задачка: собрать 9 источников питания с 400В на 12В (DC/DC), по 300Вт каждый, в один мощный источник на 2700кВт. Источники паяются прямо на плату (так задумано производителем). Существует ли возможность развести такой источник на одной печатной плате (сколько слоёв, какая толщина дорожек и меди и т.д...)? или на трех платах, тогда как их объединять? Или есть какие-то другие способы решения данной проблемы? Отвод тепла от этих источников - не проблема, уже решено. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Pasha 0 Posted December 18, 2012 · Report post 2700кВт :crying: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
IDE 0 Posted December 18, 2012 · Report post 2700кВт :crying: ))) дадада 2700Вт ))) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
syv 0 Posted December 18, 2012 (edited) · Report post Доброго времени суток! Есть задачка: собрать 9 источников питания с 400В на 12В (DC/DC), по 300Вт каждый, в один мощный источник на 2700кВт. Источники паяются прямо на плату (так задумано производителем). Существует ли возможность развести такой источник на одной печатной плате (сколько слоёв, какая толщина дорожек и меди и т.д...)? или на трех платах, тогда как их объединять? Или есть какие-то другие способы решения данной проблемы? Отвод тепла от этих источников - не проблема, уже решено. Может 2700 Вт? Тогда с грехом 1/2. Но тяжко. Edited December 18, 2012 by Прохожий Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Pasha 0 Posted December 18, 2012 · Report post Первый совет из области раздражающе-очевидного. Поизучайте продукцию тех же MeanWell - чтобы ориентироваться в плане реальных габаритных мощностей. Дальше - наверняка пойдете по пути многофазных конвертеров, ибо он самый сложный, современный и многообещающий. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
IDE 0 Posted December 18, 2012 · Report post Первый совет из области раздражающе-очевидного. Поизучайте продукцию тех же MeanWell - чтобы ориентироваться в плане реальных габаритных мощностей. Дальше - наверняка пойдете по пути многофазных конвертеров, ибо он самый сложный, современный и многообещающий. К сожалению уже есть источники DC/DC c 400В на 12В. Задача-то в том и состоит, как их запихнуть в один... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 0 Posted December 18, 2012 · Report post Существует ли возможность развести такой источник на одной печатной плате (сколько слоёв, какая толщина дорожек и меди и т.д...)? или на трех платах... Конечно можно. Вот фотография AC/DC на 2400 Bт. Все делается на двухслойных платах. Только управляющие платы делаются отдельно и токовые шины делаются медными навесными впаиваемыми в плату. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Microwatt 0 Posted December 18, 2012 · Report post М-да, шедевр. Как простенько и логично все выглядит в готовом виде... Вроде рядовой "минвелл" по почерку? Однако, что же за частота там? Габариты моточных довольно скромные. А вообще-то , для больших мощностей, за киловатт, уже многофазники лучше смотреть. Или параллельную работу источников поменьше. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ReAl 0 Posted December 18, 2012 · Report post Ага, внизу просматривается MW, а вверху возле ввода сети RSP-3000 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 Posted December 18, 2012 · Report post К сожалению уже есть источники DC/DC c 400В на 12В. Задача-то в том и состоит, как их запихнуть в один... Так, может, стоило бы показать, что они из себя представляют? И зачем именно в плату впаивать? Не проще ли на каком-то шасси все девять закрепить и медной шиной соединить выходы? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
НЕХ 0 Posted December 18, 2012 · Report post MW уже давно засветился - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=961483 в пдф элементная база и рабочие температуры указаны... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
IDE 0 Posted December 19, 2012 · Report post Все это конечно здорово, но вот такие есть источники. http://cdn.vicorpower.com/documents/datash...2V_300W_BCM.pdf И их надо параллелить, ко всему прочему. Правда как - не понятно. Чтобы было физично. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted December 19, 2012 · Report post шедевр У этого шедевра излучаемые помехи - EN55022 class A. Т.е. это предназначено для промзоны. Но у нас сейчас не бывает "промзон" в чистом виде - рядом с цехом будет какой-нибудь склад, офис и пр. А эта штука будет забивать помехой метровый диапазон ТВ в радиусе минимум 30 м. Это если помеха распределена по частотам равномерно, но, вероятнее всего, это не так и на отдельных частотах её и за 100 м можно будет увидеть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MikeSchir 0 Posted December 19, 2012 · Report post ...собрать 9 источников питания с 400В на 12В (DC/DC), по 300Вт каждый, в один мощный источник на 2700кВт. Источники паяются прямо на плату (так задумано производителем). Существует ли возможность развести такой источник на одной печатной плате (сколько слоёв, какая толщина дорожек и меди и т.д...)? или на трех платах, тогда как их объединять? Или есть какие-то другие способы решения данной проблемы? Отвод тепла от этих источников - не проблема, уже решено. Задачка, в которой нет проблемы – взял и сделал. Работа для грамотного конструктора. Да и у самого Викора на сайте были рекомендации, как это сделать. Что далеко ходить в баннере прям над головой (на этой странице только что было): http://www.powel.ru/products/vicor/ Только не забывайте что источники по Вашей ссылке – это «трансформатор постоянного напряжения» и все нч пульсации со входа (100 Гц с выхода ККМ) будут на выходе в коэффициент трансформации раз меньше, а бороться с ними на низковольтной стороне будет трудно (потому и модули такие маленькие). Устроит это Вас и Вашего заказчика? Смотрите сами. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Microwatt 0 Posted December 19, 2012 · Report post У этого шедевра излучаемые помехи - EN55022 class A. Т.е. это предназначено для промзоны. Ну а что тут особенно неприятного? Два киловатта - квартирная проводка не везде справится. Да и что в офисе с таким источником делать? Кофе кипятить? Это промышленный источник, для встраивания в системы явно не бытового характера. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...