Перейти к содержанию
    

антистатический коврик

Вопрос следующий: имеется стол - рабочее место инженера. Стол должен быть заземлён(но не заземлён), на столе лежит антистатический коврик и от коврика браслет на руку.

Всё это хозяйство не подключено к общему контуру заземления.

 

Вопрос: может ли коврик в таком состоянии обеспечить хоть какую-то защиту от статики.

 

P.S. Лично я считаю что использование браслета незаземлённого только усугуьляет ситуацию.

 

Хочется услышать мнения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на столе лежит антистатический коврик и от коврика браслет на руку. Всё это хозяйство не подключено к общему контуру заземления.

В этом случае потенциал коврика с лежащими на нем компонентами и руки уравнен, и брать компоненты/платы со стола руками будет несколько безопаснее даже без заземления.

Хотя по уму конечно надо обеспечить весь комплекс мер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

иными словами лучше с незаземлённым ковриком, чем вообще без него?

а если я беру элемент (печатный узел), не со стола а из пространства вне стола. Тогда, получается, незеземлённый антистатический коврик и браслет - мёртвому припарка. Или тут даже заземление хорошее этого коврика не поможет?

Изменено пользователем Zelepuk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

иными словами лучше с незаземлённым ковриком, чем вообще без него?

 

Да, лучше. См выше. К тому же коврик лежа неподвижно не накапливает заряд, а рассеивает его. Правда, медленно.

А в преддверии зимы с отоплением и сухим воздухом ESD обстановка заметно ухудшается. Поэтому не лишним будет таки заземлить коврик через резистор 1 МОм на землю. Нет земли - на батарею. То же касается и паяльника, между прочим. Не забываем про резистор. Никакого прямого контакта с землей.

 

иными словами лучше с незаземлённым ковриком, чем вообще без него?

а если я беру элемент (печатный узел), не со стола а из пространства вне стола. Тогда, получается, незеземлённый антистатический коврик и браслет - мёртвому припарка. Или тут даже заземление хорошее этого коврика не поможет?

 

Заряды не хранятся вечно. Они имеют свойство рассеиваться. Вы вставанием со стула генерируете заряд. Но поскольку Вы заземлены через браслет, а плата ВНЕ рабочего стола в большинстве случаев заряда не имеет, то и опасности нет.

 

Особо опасна передача платы из рук в руки. Знающие люди перед тем как взять плату, касаются кожи другого человека. Ну это есть в любом пособии по ESD control. Плата хранится все время в проводящем пакете. Вынимается только непосредственно перед операцией и т.д.

 

Для общих работ достаточно браслета, коврика на стол, паяльника (заземленных через 1 М).

Если у Вас есть действительно чувствительные вещи (у нас это - лазеры), то приходится и на пол специальное покрытие, и воздух увлажнять, и спецхалаты носить и стремена проводящие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, лучше. См выше. К тому же коврик лежа неподвижно не накапливает заряд, а рассеивает его. Правда, медленно.

А в преддверии зимы с отоплением и сухим воздухом ESD обстановка заметно ухудшается. Поэтому не лишним будет таки заземлить коврик через резистор 1 МОм на землю. Нет земли - на батарею. То же касается и паяльника, между прочим. Не забываем про резистор. Никакого прямого контакта с землей.

 

 

 

Заряды не хранятся вечно. Они имеют свойство рассеиваться. Вы вставанием со стула генерируете заряд. Но поскольку Вы заземлены через браслет, а плата ВНЕ рабочего стола в большинстве случаев заряда не имеет, то и опасности нет.

 

Особо опасна передача платы из рук в руки. Знающие люди перед тем как взять плату, касаются кожи другого человека. Ну это есть в любом пособии по ESD control. Плата хранится все время в проводящем пакете. Вынимается только непосредственно перед операцией и т.д.

 

Для общих работ достаточно браслета, коврика на стол, паяльника (заземленных через 1 М).

Если у Вас есть действительно чувствительные вещи (у нас это - лазеры), то приходится и на пол специальное покрытие, и воздух увлажнять, и спецхалаты носить и стремена проводящие.

я говорю про незаземлённый коврик и браслет. От них тол есть, если плату берём не с поверхности стола?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не понимаю как можно ответить на этот вопрос.

 

Задача номер 1 - выравнять потенциалы, по гостам мы должны все что есть

через 1М соединить с землей, увлажнить чтобы проводимость была и т.д.

 

У вас "в воздухе" болтается коврик с браслетом с потенциалом А,

вы непонятно откуда берете плату, а там потенциал Б.

 

Уже есть проблема.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос: может ли коврик в таком состоянии обеспечить хоть какую-то защиту от статики.

 

P.S. Лично я считаю что использование браслета незаземлённого только усугуьляет ситуацию.

Дело в том, что многие современные коврики делаются из материалов static dissipative. Статика с человека уходит за счет свойств материала. В вашем случае корректнее всего положить подобный коврик на пол, соединить оба коврика и не париться с заземлением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дело в том, что многие современные коврики делаются из материалов static dissipative. Статика с человека уходит за счет свойств материала. В вашем случае корректнее всего положить подобный коврик на пол, соединить оба коврика и не париться с заземлением.

Вот как раз с заземлением и стоит запариться. без него коврикам некуда сбрасывать потенциал.

приведенный материал хороший, но лучше почитать госты - велосипед уже придумали

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот как раз с заземлением и стоит запариться. без него коврикам некуда сбрасывать потенциал.

 

Конечно, заземленный коврик лучше чем незаземленный. Однако и от незаземленного коврика есть польза: пусть он не "сбрасывает" потенциал, зато позволяет безопасно уравнять потенциалы всех изделий, лежащих на коврике, а также монтажника.

 

В конечном счете именно выравнивание потенциалов является реальной целью. А будет ли этот потенциал нулевым или нет - не играет особой роли.

 

Польза от нулевого потенциала состоит в том, что он одинаков по всей производственной цепочке, поэтому несколько меньше вероятность электростатического разряда на чувствительные цепи в момент передачи изделия от одного звена к другому.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот как раз с заземлением и стоит запариться. без него коврикам некуда сбрасывать потенциал.

приведенный материал хороший, но лучше почитать госты - велосипед уже придумали

Сбрасывать потенциал не обязательно - рассосется за рабочий день сам:-)

 

ГОСТЫ в РФ читать бессмысленно - в моей стране в системе нельзя подтвердить антистатические свойства материалов - нет аккредитованных лабораторий подтверждающих стекание заряда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С подходом - статика сама рассосется - долго не протяните, не будет достаточной влажности и

уже никто никуда не рассасывается...

 

Согласен с тем - что даже незаземленный коврик поможет выровнять потенциал - но вопрос в другом,

ак этому незаземленному коврику как вы подойдете в первый раз ? как вы положите плату с другой

коробки на этот коврик ? что делать с этой разностью зарядов ? или у вас весь процесс состоит из

электрически соединенных незвземленных ковриков ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как вы положите плату с другой коробки на этот коврик ? что делать с этой разностью зарядов ?

Заряды потихонечку перетекут, потенциалы уравняются. А в чем проблема?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проблема в словах "потихонечку" и куда "перетекут". Значит у вас не серийное производство - а

коленная сборка эксклюзивных девайсов. Если у вас проблем нет - закрываем тему, это аналогично

вопросу на африканском форуме о проблемах с шипами на снегоуборочных машинах, тоже народ пишет -

а в чем проблема то ? И заодно говорят - объясните че такое снег.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть физика, а есть танцы с бубном. Я готов обсуждать физические проблема - заряды, потенциалы, сопротивления, и т.п. А вот форму бубна и ширину растопыривания пальцев мне обсуждать неинтересно, это потеря времени. Так что, действительно, тему надо закрывать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст