S54 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Добрый день, В методиках расчета климатизации электрошкафа указывается коэффициент теплопередачи стали = 5.5 Вт/м^2*K Например здесь : www.cta.ru/cms/f/342847.pdf www.cta.ru/cms/f/342847.pdf http://mainswitch.ru/node/36 cl0_007_002%20(web).pdf Так как коэффициент теплопроводности стали 52 Вт/м*K (у нержавеющей стали 16 Вт/м*K) Коэффициент теплопередачи равен отношению коэффициента теплопроводности к толщине материала α=k/h Тогда толщина стали с коэффициент теплопередачи 5.5 Вт/м^2*K должна быть: 9 м ( нерж 2.9 м) В чем здесь ошибка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба В статье обсуждается теплопроводность шкафа из стали, а не стали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S54 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба В статье обсуждается теплопроводность шкафа из стали, а не стали. Хорошо, как тогда рассчитать коэффициент теплопередачи для шкафа из другого материала или комбинации материалов (минвата-сталь, алюминиевый композит-полипропилен)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Хорошо, как тогда рассчитать коэффициент теплопередачи для шкафа из другого материала или комбинации материалов (минвата-сталь, алюминиевый композит-полипропилен)? Это очевидно. Как последовательное соединение тепловых сопротивлений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S54 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Это очевидно. Как последовательное соединение тепловых сопротивлений. У меня пока даже для одного листа из стали 5.5 Вт/м^2*K не получается так как надо толщину 9 метров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Вы не забыли площадь теплопроводящей поверхности? Приведите свой расчет, как получили 9 м. И с единицами измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Коэффициент теплопередачи равен отношению коэффициента теплопроводности к толщине материала α=k/h Тогда толщина стали с коэффициент теплопередачи 5.5 Вт/м^2*K должна быть: 9 м ( нерж 2.9 м) В чем здесь ошибка? Ошибка вот в чем. Если разделить коэффициент теплопроводности на толщину материала, то получится не коэффициент теплопередачи, а коэффициент пропуска тепла. Его размерность хоть и совпадает с коэффициентом теплопередачи, но физический смысл иной. В коэффициенте теплопередачи учитывается термическое сопротивление воздуха с обеих сторон материала, а коэффициент пропуска тепла характеризует только сам материал. http://www.ppu21.ru/article/535.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Хорошо, как тогда рассчитать коэффициент теплопередачи для шкафа из другого материала или комбинации материалов (минвата-сталь, алюминиевый композит-полипропилен)? Как сложный теплофизический объект при наличии источника тепла, разных видов теплопередачи при заданных условиях охлаждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S54 0 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Ошибка вот в чем. Если разделить коэффициент теплопроводности на толщину материала, то получится не коэффициент теплопередачи, а коэффициент пропуска тепла. Его размерность хоть и совпадает с коэффициентом теплопередачи, но физический смысл иной. В коэффициенте теплопередачи учитывается термическое сопротивление воздуха с обеих сторон материала, а коэффициент пропуска тепла характеризует только сам материал. http://www.ppu21.ru/article/535.html Допустим имеем полиэстер (0.24 Вт/м*К, 3.5 Вт/м^2*K), алюминий (205 Вт/м*K, 12 Вт/м^2*K), сталь (43 Вт/м*K, 5.5 Вт/м^2*K). Термическое сопротивление воздуха с обоих сторон материала берем за константу, в результате толщина алюминия = 2 мм, полиэстера = 49 мм, стали = 4235 мм. Как тогда коэффициент пропуска тепла рассчитан? Данные коэффициента теплопроводности взяты здесь: http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-...vity-d_429.html Данные коэффициента теплопередачи взяты здесь: http://www.axisindia.in/pdf/axis-stego-cal...temperature.pdf Как сложный теплофизический объект при наличии источника тепла, разных видов теплопередачи при заданных условиях охлаждения. Вот здесь как-то все коэффициенты рассчитаны без учета источника тепла и условий охлаждения: http://www.axisindia.in/pdf/axis-stego-cal...temperature.pdf Steel sheet, painted k ~ 5.5W/m² K Steel sheet, stainless k ~ 4.5W/m² K Aluminium k ~ 12W/m² Aluminium, double-walled k ~ 4.5W/m² K Polyester k ~ 3.5W/m² K Коэффициент умножается на эффективную площадь электрошкафа и делиться на разность температур снаружи и внутри шкафа и получается мощность тепловыделения. Мне необходимо рассчитать коэффициент для других материалов. Изменено 11 октября, 2012 пользователем S54 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S54 0 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 (изменено) · Жалоба В общем нашел формулу здесь: http://zeus.phys.uconn.edu/halld/tagger/fp.../convection.pdf h - коэфф теплопередачи K - коэфф теплопроводности Re - число Рейнольдса Pr - число Прандля x - метр Кто нибудь знает как оперировать данными числами ? Изменено 11 октября, 2012 пользователем S54 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба Взять книжку по теплотехнике, особенно приборостроительной, и почитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться