lexa12 0 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 · Жалоба добрый вечер В каких случаях необходимо использовать гальваническую развязку интерфейсов вроде RS-422 и т.п и есть ли какие то документы которые это регламентируют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i-mir 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба Обычно "гальванику" применяют для предотвращения проникания различного рода помех в цифровые цепи управления для повышения надежности работы в неблагоприятной электромагнитной обстановке. ГОСТам все равно как вы внутри выполните монтаж и какими элементами. Вы должны будете соответствовать требованиям к вашему изделию в данной отрасли (медицина, впк, транспорт и т.д.). Вопрос размытый, никто перечень вам писать не будет. Конкретизируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa12 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба Вопрос размытый, никто перечень вам писать не будет. Конкретизируйте. Аппаратура гражданская, размещается на крыше здания, подключается по интерфейсу RS422 к аппаратуре внутри здания. Или например гражданская аппаратура размещается внутри здания, соединяется по тому же интерфейсу с аппаратурой в других помещениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба IMHO, основное назначение гальванической развязки заключено в названии - развязка по постоянному току. Например, если потенциалы земель могут различаться. А для помехозащиты, как правило, лучше иметь общую толстую землю с одинаковым потенциалом, но, зачастую, это нереально. Гальваническая развязка имеет свою проходную ёмкость, поэтому, в зависимости от условий и типа помех, эти помехи могут пролезать и на изолированную часть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svss 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба Помимо упомянутого IMHO ещё бывает грозозащита. И это, похоже, очень близко к теме, поскольку устройство бывает на крыше. По теме читать Bitbus, Profibus. Если у Вас RS4xx не привязанный к какому-либо стандарту/протоколу выше физического уровня, то решать Вам чего и сколько. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i-mir 0 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Оптоволокно. Сейчас уже не так дорого для гражданских применений. Будет дешевле чем пытаться навесить несколько ступеней защиты от грозовых перенапряжений. + выгорание одного из ваших полукомплектов как минимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa12 0 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Оптоволокно. Сейчас уже не так дорого для гражданских применений. Будет дешевле чем пытаться навесить несколько ступеней защиты от грозовых перенапряжений. + выгорание одного из ваших полукомплектов как минимум. Оптоволокно к сожалению будет слишком дорого для такого устройства. Хотя мысль интересная. Интересно а как регламентируется грозозащита для устройств размещаемых на крыше? Есть ли какие то правила? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Д_М 0 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба Нет таких ГОСТов, но RS485/422 надо всегда изолировать от всех остальных цепей - процессора, внешнего питания... Совесть надо иметь! Если интерфейсная цепь не изолирована, то кабель, который может быть длиной до километра, представляет из себя антену, которая гальванически связана с процессором. А если с кабелем что-то случится. Например он замкнёт не зёмлю, или хуже того на фазу, то горе Вашим приборам. Мне однажды задали вопрос - как поступить если RS485 не изолирован? Я ответил - применять другое оборудование, у которого RS485 изолирован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rifch 0 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Оптоволокно к сожалению будет слишком дорого для такого устройства. Хотя мысль интересная. Интересно а как регламентируется грозозащита для устройств размещаемых на крыше? Есть ли какие то правила? Регламентируется: ГОСТ Р МЭК 62305-1 -2010, ГОСТ Р МЭК 62305-2 -2010. Но лучше сразу импортный IEC 62305, который состоит из 5 частей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться