День добрый, помогите разобраться с частотным преобразователем шагового двигателя, с силовой электроникой такой мощности не знаком, а делать нужно.

Взорвался ЧП 3х-фазный, 3х210A, первый раз выбило автомат, второй раз уже сам ЧП. Разлетелось одно плечо собранное на двух IGBT модулях FZ600R12KE3, 600А 1200В, пострадали обе платы управления IGBT модулями. Определил большинство деталей, но остался ряд вопросов.

 

1. Может ли выбить другие плечи или всегда выбивает одно? Визуально остальные IGBT модули целые, в этом ЧП один IGBT стоит половину моей зарплаты, не хотелось бы ошибиться :)

2. Если проверять IGBT, обязательно ли нагружать его номинальным током, или будет достаточно лампочки в качестве нагрузки?

3. В плате управления IGBT обязательно ли ставить MELF резисторы или их можно заменить обычным чипами?

4. Какой тип чип-конденсаторов применен в плате управления, по виду взорвавшегося, конденсатор состоит из пачки тонких пластинок, явно не керамика? На фото платы это С1, С2, С3, С4 емкость живых 1.5мкф, чем можно заменить?

post-68762-1344330901_thumb.jpg

post-68762-1344330759_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

1. Проверять нужно обязательно все модули, сначала прозвонкой, затем функционированием на малом напряжении (24...42В) контролируя форму сигналов переключения осциллографом.

2.Проверять можно и на пониженных токах, после проверки на малых напряжениях.

3.Подойдут резисторы подходящие по мощности.

4.Конденсаторы, похоже, на работу с импульсными токами. Обычно ставят электролиты с малыми внутренними R и шунтируются дополнительно керамикой, или просто, достаточную по реактивной мощности, керамику. У мощных IGBT достаточно большая входная емкость, которую нужно перезаряжать с малыми временами переключения и большой частотой, и это нужно иметь ввиду.

Edited by Herz

Share this post


Link to post
Share on other sites

K-Volodja

Спасибо, проверяю. Кроме транзисторов пробило еще и тиристор MCD 162-16 на одной из фаз, не реагирует на сигнал с управляющего электрода.

Кроме этого еще и дуга прошла в блоке электролитов, между шинами + и - находящимися на расстоянии 5мм, хорошо что конденсаторы живые. Непонятно, что же все таки явилось первопричиной всего этого? Это же не китайский блок питания, а швейцарский Baumuller, надежность на высоте.

Edited by Andron77

Share this post


Link to post
Share on other sites

Швейцарский Baumuller, а драйверы IGBT дубовые, даже без защиты от выхода из насыщения. Возможно, deadtime был мал, и сквозняки через стойку при большом токе нагрузки убили её. Но ведь производитель должен был все учесть. Может вы его перегрузили?

У нас подобным образом несколько FZ900R12KE4 сдохло. Вскрытие показало, что выходят из строя 1-2 кристалла из 8, которые ближе к выводу затвора, и затвор в них замыкается на коллектор. Таким образом выгорают и драйверы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Швейцарский Baumuller, а драйверы IGBT дубовые, даже без защиты от выхода из насыщения.

Мсм, на таких токах контроль насыщения уже не стОит выполнять. Это до 100А хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мсм, на таких токах контроль насыщения уже не стОит выполнять. Это до 100А хорошо.

 

:lol: Наверное, эта функция случайно появилась в драйверах таких производителей, как Concept, ЭЛЕКТРУМ АВ, Infineon, Semikron. И вплоть до токов 3600A, и напряжений 6500В.

 

 

Думаю, что про то, какие еще функции должны выполнять драйверы даже не стОит рассказывать B)

Edited by ISK2010

Share this post


Link to post
Share on other sites
:lol: Наверное, эта функция случайно появилась в драйверах таких производителей, как

Вопрос в том, когда она появилась. Правильно! на волне повального увлечения DESAT.

А помянутый ПЧ появился на свет никак не раньше 2010 года.

Это Вам ни о чем не говорит? :1111493779:

зы а швейцаролюди тихо сделали свои выводы и отказались от оч. нужной фичи. :)

Edited by _Pasha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Каков критерий повальных увлечений?

Они просто сэкономили, и на фото видно результат.

Опыт показывает, что это очень нужная защита, даже если есть полная уверенность в системе управления и т.п. Особенно когда стоимость одного IGBT 50000руб.

Edited by ISK2010

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вопрос в том, когда она появилась. Правильно! на волне повального увлечения DESAT.

А помянутый ПЧ появился на свет никак не раньше 2010 года.

Это Вам ни о чем не говорит? :1111493779:

зы а швейцаролюди тихо сделали свои выводы и отказались от оч. нужной фичи. :)

 

И какие новые веяния взамен DESAT ? пояса Роговского ?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
И какие новые веяния взамен DESAT ? пояса Роговского ?

Я так понял, что просто шаг назад... датчики тока по всем критическим местам, т.е. 5 штук, а еще и в среднюю точку электролитов (помните, тема была про мицубиши 90 кВт?)

Еще в полемику:

Они просто сэкономили, и на фото видно результат.

Вы же понимаете, что экономия там копеечная?

Edited by _Pasha

Share this post


Link to post
Share on other sites
У нас подобным образом несколько FZ900R12KE4 сдохло. Вскрытие показало, что выходят из строя 1-2 кристалла из 8, которые ближе к выводу затвора, и затвор в них замыкается на коллектор. Таким образом выгорают и драйверы.

 

+1 Dynexы на 800А тоже так выгорают.

 

Контроль напряжения насыщения всегда оооочень полезная вещь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вы же понимаете, что экономия там копеечная?

 

Тогда почему же не стОит использовать для ключей на ток выше 100А? Ведь стоимость компонентов этой цепи в данном случае не больше 2% от стоимости IGBT.

 

Речь идет не только о стоимости мелочевки, которая нужна для цепей контроля напряжения на ключе. Сошлюсь опять же на фото, для наглядности. Посмотрите, у них драйверы стоят впритык непосредственно на модулях. А добавление контроля насыщения, мягкого выключения при кз, увеличение разъема и т.п. уже ограничено габаритами. Ну, может быть, у них маркетинг такой, пытаются габаритами устройства выиграть.

 

И никакие датчики тока здесь не помогут. Даже если будут не программные, а аппаратные защиты, например, компараторы сигналов с датчиков тока и опорных, снимающие импульсы управления с драйверов. Кто-нибудь слышал про пробой второго ключа в стойке при выключении первого во время КЗ на фазе?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Схемку бы платы драйвера разрисовать. Номиналы элементов взять с неповрежденных каналов. Потом придумать схему обмана системы управления и поснимать осциллом сигналы управления на плату драйвера- если при взрыве пошло дальше платы драйвера- могут быть проблемы с ремонтом.

Кстати, это же векторник судя по датчикам тока в каждой фазе? Какую низковольтную схему обмана (эмуляции) можно посоветовать для прогона такой платы управления в разных режимах?

 

 

K-Volodja

Непонятно, что же все таки явилось первопричиной всего этого? Это же не китайский блок питания, а швейцарский Baumuller, надежность на высоте.

Вероятно обрыв одной из фазы на двигателе при разогнанном роторе. Или электрик с мегаомметром. "Черный ящик" в этом модели частотника предусмотрен? И был ли установлен? Если есть возможность считать и расшифровать последнее состояние силовой части перед аварией?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this